DenDare
Ситуация: устанавливаются светильники ЖКУ с фотореле в частном секторе города, в проездах и переулках. Для учета будет использоваться счетчик ЭЦР-2400. Щит со счетчиком и автоматом будет стоять под светильником, высота 4 метра.
Вопрос в следующем: правильно ли к заземляющему болту щита и светильника присоеденить нулевой провод (PEN) третей жилой кабеля? Возможности проводить по столбам РЕ линии нет...
ZavGar
Цитата(DenDare @ 4.4.2008, 9:34) *
Щит со счетчиком и автоматом будет стоять под светильником, высота 4 метра.
Вопрос в следующем: правильно ли к заземляющему болту щита и светильника присоеденить нулевой провод (PEN) третей жилой кабеля? Возможности проводить по столбам РЕ линии нет...


А что такое "третья жила"? Если по ней не течёт рабочий ток нагрузки, то она и есть - PE-проводник.
Если она - четвёртая при трёх фазах, то если сечение не менее 16 кв. мм - это PEN, который можно использовать для защиты.
Вообще-то для заземления вполне достаточно использовать арматуру железобетонных опор. 10 - 30 Ом получается без проблем.
DenDare
Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет???
Олега
Если разделение PENа в точке подключения кабеля выполнено по ГОСТу, то проблемма только в уравнивании потенциалов между щитом и арматурой, которая местами может вылезать на поверхность опоры и являться заведомо заземленной (10-30 ом). Надо бы их соединить от греха.
ZavGar
Цитата(DenDare @ 12.4.2008, 9:36) *
Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет???


Вопрос назрел: это что, на каждой опоре под светильником будет ящик со счётчиком, или ящик будет под одним из светильников, а дальше пойдёт трёхпроводная линия? Какой линией будет питаться сам ящик?
Если ящик питается от трёхфазной воздушки, идущей по опорам, он должен быть занулён на нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) воздушной линии. Если воздушная линия - однофазная, занулять запрещено!

Допустим, с заземлением ящика разобрались. Далее: PE-проводник равен по сечению фазному, можно использовать (в ящике должен быть подключён индивидуально, своим болтом). Его нельзя разрывать в точках подключения светильников (если их - несколько подряд на одной линии после ящика), необходимо ставить "орех" или зачищать изоляцию на некотором участке, не нанося повреждений (даже царапин: алюминий - очень ломкий материал) жиле, и подключать жилу к "земляному" болту светильника.

Точно так же (без разрыва жилы), по совету коллеги Олега, выполняется подключение PE-проводника к арматуре опоры. Арматура ж/б опоры выходит сверху на 5-10 см в качестве молниеотвода, и (один из стержней) из нижнего конца, загибается вверх по тыльной стороне опоры и заканчивается "ушком" с отверстием.

DenDare
Спасибо всем!

2 ZavGar: щит учета будет стоять под каждым светильником, т.к. гор. сети не хотят заморачиваться с прокладкой новых линий.
А линия где трехфазная, где нет (в переулках идет фаза и ноль)...
ZavGar
Цитата(DenDare @ 16.4.2008, 15:40) *
гор. сети не хотят заморачиваться с прокладкой новых линий.
А линия где трехфазная, где нет (в переулках идет фаза и ноль)...

Короче говоря, потенциальная опасность - попадание под напряжение человека, залезшего на столб для снятия показаний счётчика.
Поэтому:
выравниваем потенциалы опоры и корпуса постановкой перемычки между корпусом и арматурой, ставим на входе в ящик УЗО (желательно - сразу после входа кабеля, т.е. - до счётчика). Если ящик - с окном, его можно запломбировать.
DenDare
Не, счетчики с радиомодемом, поэтому и ставят так высоко. Лазать для снятия показаний никто не будет...
А при выравнивании потенциалов брать контакт от арматуры опоры? Это не будет считаться заземлением?
ZavGar
Цитата(DenDare)
А при выравнивании потенциалов брать контакт от арматуры опоры? Это не будет считаться заземлением?


Скорее - заземление с ненормированной величиной сопротивления. Сколько получится, столько получится.
Если выполнять повторное заземление нуля (и корпусов) на арматуру опоры, то сечение заземляющего проводника должно быть не менее 16 кв.мм (а то и равно сечению нулевого проводника воздушной линии. На одной или нескольких опорах такое должно быть для обеспечения безопасности в отношении атмосферного электричества. Это - обязанность балансодержателя воздушной линии (независимо от наличия светильников).
Ваша же забота, с точки зрения безопасности персонала, - уравнять потенциалы опоры, ящика и светильника проводником, имеющим сечение, равное сечению питающего (в составе кабеля, т.е. присоединять к арматуре наверху).
Всё идёт к тому, чтобы поставить УЗО - оно гарантированно сработает при утечке.
DenDare
ZavGar, спасибо огромное за консультацию!