Цитата(DenDare @ 12.4.2008, 9:36)

Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет???
Вопрос назрел: это что,
на каждой опоре под светильником будет ящик со счётчиком, или ящик будет под одним из светильников, а дальше пойдёт трёхпроводная линия? Какой линией будет питаться сам ящик?
Если ящик питается от трёхфазной воздушки, идущей по опорам, он должен быть занулён на нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) воздушной линии. Если воздушная линия - однофазная, занулять запрещено!
Допустим, с заземлением ящика разобрались. Далее: PE-проводник равен по сечению фазному, можно использовать (в ящике должен быть подключён индивидуально, своим болтом). Его нельзя разрывать в точках подключения светильников (если их - несколько подряд на одной линии после ящика), необходимо ставить "орех" или зачищать изоляцию на некотором участке, не нанося повреждений (даже царапин: алюминий - очень ломкий материал) жиле, и подключать жилу к "земляному" болту светильника.
Точно так же (без разрыва жилы), по совету коллеги
Олега, выполняется подключение PE-проводника к арматуре опоры. Арматура ж/б опоры выходит сверху на 5-10 см в качестве молниеотвода, и (один из стержней) из нижнего конца, загибается вверх по тыльной стороне опоры и заканчивается "ушком" с отверстием.