Цитата(Олега @ 12.7.2008, 7:19)

Не факт. Возможно рабочее (функциональное) заземление. Что к нему собирается привинтить автор неизвестно. Слово "повторное" отсутствует.
И щиток (РЩ) - не факт что индивидуальное ВРУ. При питании от ГРЩ здания создание своего заземляющего контура (повторного), при отсутствии на вводе в сталинское здание, может привести к нежелаемому результату. Скажем при вводе в офис сечением 10 - 16 мм2 и при вводе в ГРЩ 185мм2. В аварийной ситуации с PENом ГРЩа проводник PENа офиса (а после деления и РЕ) по несоответствию по сечению может стать источником возгорания.
я пока что ещё никогда не видел в офисах рабочего (функционального) заземления. вдобавок к этому- в таких электроустановках защитное заземление не применяется.
Цитата(gomed12 @ 12.7.2008, 11:17)

Не дело владельца квартиры заниматься, выходящими за пределы его компентенции действиями.
Эту работу при необходимости обязан выполнить владелец сети, который знает о наличии повторного заземления, его состоянии (протоколы лаборатории).
В первую очередь обязанности Dimchik33 содержать в исправном состоянии свои внутриквартирные сети, а остальным пусть занимаются специалисты.
прально. для этого надо иметь проект.