к любому частному дому подходящие провода/ кабель крепятся на стене на форфоровых изоляторах, однако провода могут быть как медные так и алюминевые, причем зачастую сечения отличного от проводов в доме.
icon_question.gif как лучше их соединить между собой? (ведь скрутки как таковые по 2121 пуэ запрещены, да и контакт плохой, в результате провода искрят и окисляются)
заранее благодарен...
Wert-105
Лучше всего поставить распределительнуюкоробку КР-70, у нее внутри можно установить клемник и ни каких проблем, и без всяких скруток
Viktor2004
Либо соединять только через стальные шайбы. Обжать болтовым соединением.
Слава
Требования электросетей в нашей области - алюминевый кабель не менее 16 кв.мм от ВЛЭП без разрывов до вводного автомата, номинальным током на заявленную мощность, пломбируемого вместе со счётчиком.
Мне, как потребителю, непонятен только без разрывов , остальное оговорено ПУЭ, ПТЭЭП и здравым смыслом.
Стоит отметить ещё, что заявленная мощность более 10 кВт требует небольшое добавление в виде проекта, а 3-х фазная нагрузка - заземления с протоколами испытаний (ЗУ, металлосвязи и петли Ф-0)
shadel
Тогда еще вопрос:
В частном доме переделывается проводка. В доме ставится щиток с автоматамим 40А общ и на каждую из 4 отходящих линий свой в зависимости от нагрузки соответсятвенно к щитку подходит провод ВВГ 2х10 Стоит ли на улице ставить вводной автомат доп на 50А? Если да то какой и стоит ли его прятать в щит на улице?
сергей_абрамов
Требуют без разрывов для того ,чтобы умельцы не меняли провода местами, т.е фазу и ноль, потомучто у электромеханического счётчика
при нарушение чередования фазы и нуля счётчик крутит в другую сторону. icon_razz.gif
Слава
При перепутывании у однофазного счётчика фаза-нуль ничего не меняется, считает он правильно, однако есть возможность воровать электроэнергию.
А вот подводка к дому положена не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата на дом.
Гость
16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно это для алюминия, для меди 10 кв.
Слава
Цитата
16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно

Это чтото новенькое. Повторю:
.
Цитата
не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата

А медь нерекомендуется потому, что ВЛЭП - из алюминия.