Докладаю.
1.
Цитата
Пусчай они документ покажут, где прописано про пульсации
Мне, как монтажнику такое разводилово - только прибавление работы, а следовательно - зарплаты.
2.
Цитата
Если помещение большое, и светильников много, имеет смысл чередовать фазы: либо по рядам, либо каждый следующий светильник от новой фазы, т.е. А,В,С,А,В
Такое применяется обычно в больших цехаха для устарнения строб эффекта. У меня же в задаче - хим. лаборатория.
3. Там, чде освещенность выше на 30-40% нормы - там пульсации не заметны. Они проявляются только при освещенности на пределе.
4. Поставили на светильниках ARS418 элетронное ПРА. По замерам СЭС пульсации снизились с 40% да 3%.
Вывод: Будем продолжать..