Произвожу монтаж оборудования на п/с по чужому проекту. Питание оборудования производится следующим образом. Два 3хфазных кабеля от разных секций собственных нужд заходят на щит питания аппаратуры. В щите они идут каждый на свой рубильник, затем на однофазные автоматы (6 штук) пофазно. Все бы ничего, да только, если посмотреть на фото щита, сверху автоматов, за проводами, видна белая шина, соединяющая выходы рубильников пофазно. Получается что в этом щите питания первая секция собственных нужд соединяется со второй. Вероятно таким образом проектировщики хотели сэкономить на АВРе. А если обе секции СН будут иметь разные напряжения или они не сфазированы, получается что наш щиток питания будет обеспечивать переток обеих секций. Понимаю что это бред. Подскажите, существует ли документ, запрещающий возможность коммутации двух секций СН в оборудовании?
И еще. Имеется на п/с секционный автомат, объединяющий обе секции СН. Этот секционник работает как АВР или нет? Я к тому, если убедить проектировщиков убрать ту самую шинку в щите, будет ли гарантировано резервное питание автоматически от любой секции СН или надо обязательно ставить свой АВР?