Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Молниезащита (крыша, сетка)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Николай01
Здравствуйте. Возник вопрос по опуску лучей молниезащитной сетки здания. Может быть кто то встречался с таким проектным вопросом? Дело в том, что здание старое, и опустить с четырех сторон полосу было бы не к лицу фасаду здания. Есть мощная пожарная лестница с крыши, можно ли ее пустить в дело?
YoungProfi
копи/паст с РД 34.21.122-87 (для второй категории молниезащиты).


Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкции) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.



Лестницу использовать в качестве молниеотвода можно.

НО, наверняка ваше здание больше по периметру чем 25 м. поэтому одной лестницы наверное будет мало.


прочтите это - http://depositfiles.com/files/xabgns9m2
начиная с пункта 3.2.2.
Алексей555
На счет колличества опусков СО 153-34.21.122-2003 Таблица 3.3 - Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности
если периметр менее указанного в таблице то 2 опуска а не один

Николай01
Благодарю за ответ.
Цитата
должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания

А можно это трактовать как расстояние между точками стекания? (25м) Может быть приварить каждые 25м по полосе, идущих к той же лестнице?
Цитата
2 опуска

И з(с)делать второй опуск рядом с лестницей?
Tchernishev
Всё-таки одной лестницы маловато. Получается по вашему предложению последовательное соединение защитных проводников
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.