  Привет всем! У меня вопрос по поводу сигналов состояния выключателя для блока микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-10-КЛ-10.
Для того, чтобы БМРЗ отслеживал состояние "вкл/откл" по входам 301, 303 блока, ему нужны чистые контакты выключателя или 301, 303 можно посадить непосредственно в цепи вкл/откл. параллельно ключу управления?
 
 
 
  Мастер Джу
  26.12.2011, 20:00
  
 
  Нет ему нужны   контакты 302, 301 что бы потролить. 
 
  
 
  rus485lan
  27.12.2011, 16:37
  
 
  Цитата(Мастер Джу @ 26.12.2011, 21:00) 

Нет ему нужны   контакты 302, 301 что бы потролить. 

Вы меня неправильно поняли. Дело вот в чём. Как правило, для состояния БМРЗ ему на входы 301, 303 надо подавть чистые контакты выключателя (302 - бощий). Но! У нас (УК "Татнефть-Энергосервис") один релейщик из другого участка ЭТЛ концы 
301 и 
303 при монтаже БМРЗ сажает параллельно сигналам на 
включение и отключение выключателя. То есть, при отслеживании состояния выключателя через 302-301, 302-303 образуется та или иная замкнутая цепь через катушку включения или выключения. Теперь понятно? Так вот: можно ли состояние осуществлять таким образом?
Схема, если не очень понятно... 
Состояние БМРЗ
  
 
 
 
  сигнал может идти (катушка сгорела), а выключатель будет выключен или включен. Опасно
 
 
 
  rus485lan
  27.12.2011, 17:10
  
 
  Я опять неправильно объяснил. 301 сажается параллельно именно цепи включения, а 303 - цепи отключения. Они сажаются раздельно...
 
 
 
  savelij®
  27.12.2011, 17:17
  
 
  Цитата(rus485lan @ 27.12.2011, 18:10) 

Я опять неправильно объяснил....
Так может быть, просто фактическую схему включения приведёте? Только без тягомотных перенаправлений и архиваций...
 
 
 
 
  rus485lan
  27.12.2011, 17:24
  
 
  Прошу прощения, но я не могу прикреплять файлы к сообщениям...
И ещё. Я там в схеме ошибся: контакты на включение и отключение нормально разомкнутые.
 
 
 
  savelij®
  27.12.2011, 17:37
  
 
  Цитата(rus485lan @ 27.12.2011, 18:24) 

...но я не могу прикреплять файлы к сообщениям...
Есть сторонние ресурсы по хранению файлов (radikal.ru, ifotki.info и прочее)
Исправьте ошибки, перечисленные во всех сообщениях, и покажете "картинку с выставки"
 
 
 
 
  rus485lan
  27.12.2011, 18:22
  
 
  Ребята, вот...

КСС1 и КСТ1 - это НР контакты реле-повторителей РП-25, которые управляются с БМРЗ (контакты управления 402-403, 402-401). SQ1.1 и SQ1.2 - это соответственно НЗ и НР контакты выключателя. На автомат наверху не обращайте внимания - это часть схемы...
А фишка в следующем: почему КО и КВ не срабатывают через создающиеся цепи 302-301 или 302-303?
А когда я монтаж БМРЗ делаю (или ещё кто с нашего участка ЭТЛ), то схема следующая...
 
  
 
 
  на сколько помню по другим блокам, там реле повторители отрабатывают и отпускаются (если мк. блок по блок контактам не увидит что выключатель включился выдает ошибку) это опция у вас может и не быть. в вашем случае РП 25 отрабатывает до тех пор пока выключатель включиться  потом цепь 302 ксс1 301 разрывается.  
могу и ошибаться просто проверите контакты реле повторителя.
 
 
 
  rus485lan
  27.12.2011, 19:31
  
 
  Я с вами полностью согласен. Но меня смущает другое. Посмотрите на первую схему. Там образуется замкнутая цепь через 302-301, SQ1.1, КВ, т.е. КВ как-будто бы должна сработать Почему этого не происходит? И наоборот, когда произойдёт включение, изменятся SQ1.1 и SQ1.2. Будет замкнутая цепь 302-303, SQ1.2, КО. Почему это не приводит к отключению Я выше писал, что таким образом состояние обвязывал один релейщик  из другого участка ЭТЛ (он щас в командировке), и я у него забыл спросить, почему он так обвязывал состояние...
 
 
 
 
  там внутри блока стоит реле напряжения, между 302-301 еще одно реле между 302 -303 (на схеме к вашему блоку в руководстве оно указано) у этого реле большое сопротивление что не дает включаться катушке выключателя
 
 
 
  rus485lan
  27.12.2011, 19:51
  
 
  Да, я тоже подумал, что у 302-301 и 302-303 большое сопротивление (когда замерял сопротивление 302-301, 302-303, то тестер показывал порядка 30 мгОм, и всётаки побоялся использовать такую схему контроля состояния) и замерив напряжение мультиметром на 302-303 (если выключатель включен), убедился, что нет особого падения напряжения (202В). Ладно...
Значит такую схему смело можно использовать для контроля состояния, да ?
 
 
 
 
  колхоз, сделайте как вы делаете, 2 контакта жалко что ль 
 
  
 
  rus485lan
  27.12.2011, 20:06
  
 
  Да нет, мне просто было интересно узнать...
 
 
   