Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с рефлектометром рейс-105м1
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


Magik140531
Помогите освоить рефлектометр 105м1 как правильно измерить и определить место повреждения силовых кабелей расположение муфт и вставок?
с2н5он
как насчет руководства по эксплуатации?
Гость
Цитата(с2н5он @ 3.5.2012, 15:54) *
как насчет руководства по эксплуатации?

ну вот там вроде всё так ровно на картинках и четко показано а на деле как то так не получается... может что то делаем не так нет ни каких методик по мимо инструкции?
Костян челябинский
И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то?
Гость
Цитата(Костян челябинский @ 4.5.2012, 10:41) *
И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то?

Вообщем сняли РФГ и ничего не понятно известны места положения трёх муфт на участке а на РФГ как то их не видно вроде бы и делаем всё как в инструкции может всётаки есть какие то тонкости особенности или хитрости? или просто нет навык работы с даным аппаратом? короче или снимаем не правильно или просто не видим что сняли? подскажите как РФГ правильно проанализиролвать?
prude
а между жилами берете? или броней и жилой? ВЛ или КЛ какой? длина?
Коэффициент укорочения какой?
там все видно установить правильные данные кабеля. Включаешь выбираешь кабель остальное по умолчанию кроме растояния
Гость
ДА ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ. НО ВОТ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАНЫ ЧЁТКИЕ ЯВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ А У НАС СПЛОШНЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ ВОЛНЫ КОТОРЫЕ НЕ ПОХОЖИ НЕ НА МУФТУ НЕ НА КАБЕЛЬНУЮ ВСТАВКУ... icon_sad.gif
мАРКА КАБЕЛЯ ААБ 3Х120 ДЛИННА ЛИНИИ ~ 187МЕТРОВ
Cеpгeй
"Как в книг" бывает не часто. Кабели бывают разные и повставка м и по маркам, и по влаге... Для начала возьмите Заведомо хороший и известный кусок. Посмотрите на нём. Потом с практикой научитесь различать нюансы. Для начала " почувствуйте" прибор.
Гость
а ТАБЛИЧКИ УКОРОЧЕНИЙ НИ У КОГО НЕТ ПО КАБЕЛЯМ ТИПА ААБ ВВГ ААШВ ПВС АВВГ
ScorpionXXX
укорочение у них вроде 1.870
у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать
uvk2
Цитата(ScorpionXXX @ 5.5.2012, 11:42) *
укорочение у них вроде 1.870
у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать

Конец кабеля должен быть виден. Советую потренироваться на испрваном кабеле или любом проводе,на барабане, в бухте и т.п., настроить прибор, увидеть картинки какие получаются, а потом уже переходить на поврежденные. Бывают сложные повреждения, не дающие четкой "как в книжке" картинки, к примеру две разные жилы в разных местах на оболочку. Или если воздушка подключена к кабелю - вообще бред показывает.
Гость
Доброго времени суток! Только начинаю работать с прибором, инструкцию прочитал. Проблема: есть 4 катушки 1х120 разной длинны, на 3-х прибор померил длинну а на четвертом выдает что не может найти конец линии, в чем может быть проблема, с виду на катушке метров 600.
ez81
Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь.
Гость_Валерий_*
Цитата(ez81 @ 5.6.2013, 17:58) *
Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь.


И действительно нужно прожигать при сопротивлении ниже 80Ом???
Гость_Валерий_*
Цитата(Гость_Валерий_* @ 8.8.2013, 2:56) *
И действительно нужно прожигать при сопротивлении ниже 80Ом???


Вернее при более 80 Ом?
ScorpionXXX
Цитата
Вернее при более 80 Ом?

Я точно не уверен на счет этой цифры для разных рефлектометром возможна она разная, но она близка к этой. Но по своему опыту скажу если мегомметр показывает пробой, а мультиметр изоляцию рефлектометр вам не поможет. Надо прожигать
Cеpгeй
Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции.
ez81
Цитата(Cеpгeй @ 12.8.2013, 16:10) *
Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции.

Да это так чем меньше Р кз, идеал когда горит Аркашка (3-9в)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.