fgh9021
у меня такой вопрос— несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два, ставлю взамен перегоревшего датчика новый — всё нормально работает, из восьми таких установок в шести случаях такая вот петрушка и вот вопрос это просто совпадение либо что то другое? мощность ленты с трансформатором в основном небольшая не более 50 ватт, датчики движения серий ДД, 024, 008, 009
это случайное совпадение( датчики покупались в разных магазинах но одной фирмы iek)? мне кажется при таком подключении выходит из строя датчик в котором был небольшой дефект
Rezo
Цитата
несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два.... это просто совпадение либо что то другое?
Подключать нужно правильно!
А вообще-то этот вопрос должен был быть в разделе "для чайников"....
belok5
схему подключения киньте, посмотрим. ИЭК, конечно, не особо хвалят, но тут, мне кажется, дело не в бабине
uvk2
Два датчика однотипные использовались или разные?
case69rus
лень гуглить- выходы датчиков релейные или симисторные?
ivleon
Судя по фотке релейный выход.
http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php...mp;d=1336667398
RomanNV
На сайте ИЕКа написано, что датчик предназначен для управления малоиндуктивной нагрузкой.
Трансформатор таковой не является. Возможно при коммутации происходит бросок, который и убивает электронику датчика.
case69rus
сообщения 6 и 7 не вяжутся между собой...
на сайт радиолоцмана меня не пускают, но и реле пофих что коммутировать... а если нужна малоиндуктивная нагрузка и он предназначен для нее, то скорей всего симистор
RomanNV
Ну если верить ИЕКу, то там всё-же стоит электро-механическое реле.
Вот только корпус у этого датчика пластиковый, да и внутренности неэкранированные.
При коммутации индуктивной нагрузки между контактами проскакивает искра, да и в питающей линии тоже бросок напряжения происходит.
Вполне возможно что от этого внутренние мозги и начинают глючить, т.е. убивает электромагнитным импульсом.
ivleon
Реле у ДД на выходе. Реле дрянь, экономят медь и серебро.
fgh9021
нда уж, это сайт электриков!!! мало того что ни одного дельного ответа так похоже большинство и элементарно датчиков движения никогда не подключали
-Mike-
Ну, во-первых, не стоит перекладывать свои проблеммы на других: сам же включил на маломощный трансформатор - сильно индуктивная нагрузка, которая постоянно коммутируется датчиками и маломощным реле с контактами в "экономическом исполнении", выпускаемым в стране предприятиями, не озабоченных качеством.
Во-вторых, а сам-то можешь подключить простенькую трансформаторную подстанцию, померить ток холстого хода, короткого замыкания без включения под напряжение, решить аварийную проблемму в сыром подвале один на один?...
Каждый занимается своим делом, здесь решаются вопросы обмена опыта, в основном, по работе, и по возможности помогают непрофильными советами другим.

По теме: Знание в правильности включения нагрузки+достойная оплата за качественный датчик и будет долгий результат работы.
Dragsan
В вашем случае советую взять промежуточное реле, типа РЭК. Контактом датчика управлять катушкой реле, а через контакты реле уже включать нагрузку.
Ставил такие реле на освещении склада на работе (2 ЛН 150Вт и 1 ЛБ80) несколько лет датчики отработали без проблемм.
netraktorist
приветствую Вас.на работе подключали датчики движения ДД-009 ИЭК.в мастерской проверяли с лампой накаливания.все работало четко.на месте установки-лампы люминесцентные.отказов:из десяти-три.при вскрытии устройств обнаружилось перегорание сопротивления на входе последовательно с гасящим конденсатором.при перепайке резистора(прим.100ом)на резисторы(100ом+51ом)мощностью 2вт изделия заработали.подключили на работу,как покажут себя,узнаем со временем.Спасибо.

прошу прощения,сгоревший резистор замерили в другом устройстве,такая же расцветка(красн.-красн.-коричн.-серебр.),оказалось 220ом.но устройства работают.а вот фотореле ФР-602 ИЭК отказали все что были установлены.спасибо.
ez81
Цитата(fgh9021 @ 13.12.2012, 21:48) *
у меня такой вопрос— несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два, ставлю взамен перегоревшего датчика новый — всё нормально работает, из восьми таких установок в шести случаях такая вот петрушка и вот вопрос это просто совпадение либо что то другое? мощность ленты с трансформатором в основном небольшая не более 50 ватт, датчики движения серий ДД, 024, 008, 009
это случайное совпадение( датчики покупались в разных магазинах но одной фирмы iek)? мне кажется при таком подключении выходит из строя датчик в котором был небольшой дефект

Во первых, что перегорает в Вашем датчике ? Во вторых какой датчик точнее его пропускная способность по току его контактов? Ну и в третьих Сам такой...
Гость из Уфы
Подскажите бывают ли двух зонные датчики движения, яндекс ответа не дал icon_sad.gif
с2н5он
эти?
Андрэич
Цитата(netraktorist @ 11.1.2013, 19:39) *
приветствую Вас.на работе подключали датчики движения ДД-009 ИЭК.в мастерской проверяли с лампой накаливания.все работало четко.на месте установки-лампы люминесцентные.отказов:из десяти-три.

ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим? купить другие датчики или поставить контактор в схему?
Rezo
Цитата(Андрэич @ 24.3.2013, 18:07) *
ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим?....поставить контактор в схему?
Поставить контактор в схему!
Применял много раз эти датчики и ничего подобного не наблюдал, но устанавливались они все в "слаботочку" (в системы сигнализации).