Цитата(haramamburu)
Добавлю, что кроме потерь, есть допустимый % перекоса для ТП...
Правильно думаете и всегда так было -
30% в течении 1 часа и 15% длительно!Когда было ещё более-менее ППР оборудования, так "драли" и "сношали" по-полной, если перекос выше указанных цифр (особенно в пиках нагрузок).
Производители генераторов, тоже иногда указывают о токовом перекосе фаз до 30-33%. Это понятно, поскольку обмотки генератора или трансформатора должны быть нагружены равномерно.
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)
есть ли кроме данных ссылок на СП и ГОСТ какие-то нормы...желательно в ПУЭ??
Конечно есть - ГОСТ 32144-2013 (качество электрической энергии).
Вот там всё и указано. Если желаете знать токовые величины, то просчитать не составит совершенно никакого труда.
А в ПУЭ разве ничего подобного нет?
PS: В ГОСТе указывается именно напряжение не спроста, поскольку для линий и её участков, само понятие "перекос" несколько относительно - вот и указывают где, в какой точке должно быть какое именно напряжение, изменение и разница между собой (по фазам).
В общем случае, всё это считается проектной организацией, но скажем где-то локально, при желании можно и самому прикинуть токовые величины, что практикующие электрики и делают токовыми клещами.