Добрый день!
Не буду писать много букв по истории взаимодействия с заказчиком и возникновению сего вопроса, сразу к теме:
- в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН. Защита трансов говорят у нас, мол, на отх. линиях ЦРП организована, а по п. 4.2.21 "требование по обеспечению видимого разрыва не распространяется на силовые тр-ры с кабельными вводами...".
ЦРП при этом у них в 2 км от ТП!!!
Вопрос – кроме п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001и аргумента «так делать не есть хорошо» есть резонные доводы со ссылками на нормативы в сторону установки УВН до силовых тр-ров?