Цитата(Гость @ 2.3.2019, 14:33)

Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку.
Нет, не потребуется. Стоит в нём ни фига не аккум, а самая обыкновенная CR2032(CMOS-батарейка) "с ногами"(ноутбучный вариант с дюймовым разьёмом). Стоит она НЕ под пломбами, а в отдельном боксе под крышкой кнопок(болтик справа), который обычно не пломбируют. Хватает их на год-полтора и чтобы не поймать ошибку обычно слева от показаний моргает перечёркнутая батарейка при уходе её заряда на крит. Если гавк замечен и батарейка заменена вовремя - ошибки не появляются.
Нюанс: Батарейку нужно заменять при наличии контролируемой сети, потому что поймав провал при отключённой батарейке имеем шанс потом послать энергетикам совсем рандомные показания со всеми отсюда вытекающими.