Цитата(НИР @ 20.12.2019, 5:40)

...формула Хр=10Uk*U/I*корень 3. где - Uk-напряжение короткого замыкания,%.
А в паспорте на реактор этого значения нет, зато есть реактивность, и тоже в %.
Так это одно и тоже или нет?
Уважаемый
НИР! В паспорте на реактор параметра "напряжение короткого замыкания" быть не должно. Все паспортные данные бетонных реакторов установлены
ГОСТ 14794-79 (посмотреть), однако там нет никакого "напряжения короткого замыкания".
Откуда Вы взяли эту формулу? Параметр
напряжение короткого замыкания Uk,% обычно приводится в паспортных характеристиках силовых трансформаторов и означает такое напряжение, подведённое к обмотке ВН и выраженное в процентах по отношению к номинальному напряжению трансформатора, при котором ток в его первичной обмотке равен его номинальному значению при замкнутой накоротко вторичной обмотке.