Здравствуйте, есть вопрос, не запинайте.
Надо рассчитать сопротивление реактора, формула Хр=10Uk*U/I*корень 3. где - Uk-напряжение короткого замыкания,%.
А в паспорте на реактор этого значения нет, зато есть реактивнось, и тоже в %.
Так это одно и тоже или нет?
Ваня Иванов
Цитата(НИР @ 20.12.2019, 5:40) *
...формула Хр=10Uk*U/I*корень 3. где - Uk-напряжение короткого замыкания,%.
А в паспорте на реактор этого значения нет, зато есть реактивность, и тоже в %.
Так это одно и тоже или нет?
Уважаемый НИР! В паспорте на реактор параметра "напряжение короткого замыкания" быть не должно. Все паспортные данные бетонных реакторов установлены ГОСТ 14794-79 (посмотреть), однако там нет никакого "напряжения короткого замыкания".
Откуда Вы взяли эту формулу? Параметр напряжение короткого замыкания Uk,% обычно приводится в паспортных характеристиках силовых трансформаторов и означает такое напряжение, подведённое к обмотке ВН и выраженное в процентах по отношению к номинальному напряжению трансформатора, при котором ток в его первичной обмотке равен его номинальному значению при замкнутой накоротко вторичной обмотке.
Roman D
Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2019, 15:05) *
Откуда Вы взяли эту формулу?

Из букваря.
Ваня Иванов
Цитата(Roman D @ 20.12.2019, 16:10) *
Из букваря...
Это неправильный букварь! В моих букварях всё немного иначе:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
НИР
Букварь во вложении. Называется "Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35кВ" , Москва, Энергия, 1980г. автор М.Л.Голубев
Ваня Иванов
Цитата(НИР @ 23.12.2019, 7:35) *
Букварь во вложении. Называется "Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35кВ" , Москва, Энергия, 1980г. автор М.Л.Голубев
Хорошая брошюра из серии Библиотека электромонтера, выпуск 505 (можно скачать полностью). Однако похоже, что автор данной брошюры ещё не успел изучить требования ГОСТ 14794-79 - к сожалению, тогда ещё не было Интернета...
Более полную информацию о токоограничивающих реакторах можно найти здесь (тыц) и здесь (тыц).