Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ещё раз про УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Олега
Беседа была прервана, а вопрос не закрыт.
Цитата
Вы хотя бы удосужились посмотреть действующий ГОСТ Р 51326.1-99 (тыц) и поискать там горячо любимый Вами термин "коммутационная способность"

Ваня, это ты не удосужился просмотреть весь НД. Фрагмент (в #57) именно из этого самого ГОСТ, повторяю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата
На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента...
Это ты Ваня поспешил.. )

Цитата
Поясню, почему этот ток имеет такое огромное значение, например, 4500 А. Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики.
"Выдерживает" - разумеется. А про "не коммутирует" ты с чего взял ? Поясни технически безграмотному, как технически грамотный оппонент.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.1.2020, 19:44) *
Олега, да ведь началось то всё с надписи на корпусе "4500" - это как раз максимальная отключающая способность.
Нет, "номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6) "
А надпись 4500 в рамке - "номинальный условный ток короткого замыкания Inc (см. 5.4.2)" (когда-то "ПКС")
Технически грамотный оппонент Ваня появился на форуме, но что-то спугнуло, в 20:14 ретировался )) Гугель небось ворошит..
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 19.1.2020, 22:57) *
А надпись 4500 в рамке - "номинальный условный ток короткого замыкания Inc (см. 5.4.2)" (когда-то "ПКС")
Неужели до Вас наконец-то дошло, что же означают цифры 4500 в рамке... icon_biggrin.gif
Для тех кто в танке ещё раз предлагаю ознакомиться здесь (тыц), что такое "Номинальный условный ток короткого замыкания Inc" и что такое "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im" УЗО и как обозначаются эти характеристики на корпусах этих аппаратов.
Олега
Это ты, технически грамотный оппонент, в прерванной теме узнал, что это такое.. и то, что глядя на него нельзя забивать на In.
Фрагмент из действующего ГОСТ Р 51326.1-99 дочитал ? Если удосужился, ответь на вопрос.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 15:33) *
...Фрагмент из действующего ГОСТ Р 51326.1-99 дочитал ?
Я читаю не какой-то липовый фрагмент, взятый неизвестно откуда, а действующий ГОСТ Р 51326.1-99 здесь (тыц), где в подразделе 5.1 Перечень характеристик ни такого фрагмента, ни такой формулировки нет! Это Вы по своей излюбленной привычке "передёрнули" и пытаетесь выдать желаемое за действительное. Нехорошо, сударь, обманывать честных людей!
А вот характеристика: Номинальный условный ток короткого замыкания Inc там есть, и без всяких дополнительных (приплетённых Вами оговорок):
Цитата
5.4.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc)
Среднеквадратичное значение ожидаемого тока, указанное изготовителем, которое ВДТ, защищенное ПЗУ, может выдержать при заданных условиях без нарушения его работоспособности.
которую Вы постоянно путаете с характеристикой "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6)

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 16:12) *
Я читаю не какой-то липовый фрагмент, взятый неизвестно откуда
Тебе же сказано - открой глаза ширше, на весь документ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это одна и та же характеристика.
Что-то ты еще хотел сказать про "не коммутируется".. Валяй, я заждался

Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 16:12) *
.. которую Вы постоянно путаете с характеристикой "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6)
Это ты в закрытой теме пытался про Im питюкать, дескать только она - коммутационная способность. Этих способностей в принципе больше, чем тебе кажется. Давай жги про "не коммутируется", не затягивай .. )))
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 16:36) *
Это одна и та же характеристика...
Нет, уважаемый Олега, это далеко не одна и та же характеристика! Вы как всегда начали читать документ, мягко выражаясь, через... не с того конца! И почему Вы всё время тычете какое-то всего лишь "рекомендуемое" приложение?
Вы начните внимательно читать этот ГОСТ (тыц), как все нормальные люди, с самого начала, тогда Вы возможно увидите, что это - не одна и та же характеристика, а абсолютно разные! В характеристиках ВДТ, где речь идёт о размыкании (отключении) или замыкании (включении) главных контактов, т.е. о коммутации, так прямо и сказано: п.3.4.5..."ВДТ способно отключить" или п.3.4.7... "ВДТ способно включить" (безграмотность разработчиков ГОСТ так и прёт - ВДТ (Выключатель Дифференциального Тока) он, поэтому правильно говорить и писать "способен"), далее уже правильно: 3.4.7... "ВДТ способен включать ... и отключать".
Однако в п. 3.4.8 в определении термина "условный ток короткого замыкания" нет ни слова "включать", ни слова "отключать", ни слова "коммутировать", но есть слова "может выдержать"! В этом и заключается основное отличие указанных характеристик друг от друга. Поэтому условный ток короткого замыкания конкретного ВДТ всегда больше, чем токи его включающей и отключающей (коммутационной) способности.

Сунцов Денис
Коллеги, я провел эксперимент (повторять не советую, т.к у всех разная чувствительность к электричеству, опасно)
УЗО 10 мА фирма АВВ. Подключил.
Взял в руку фазу, той же рукой потрогал батарею (пальцем), разводка - полипропилен. В моей мастерской чугунная батарея.
3,14здануло прилично, неприятно, но удержал как минимум секунду. Ну очень неприятно. Палец потом немного болел.
УЗО - не сработало. Мерять ток еще раз совсем не хочется.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 18:09) *
Нет, уважаемый Олега, это далеко не одна и та же характеристика! Вы как всегда начали читать документ, мягко выражаясь, через... не с того конца! И почему Вы всё время тычете какое-то всего лишь "рекомендуемое" приложение?
Рекомендуется только лучшее, как нам известно ))) Главное, что теперь у Вани не должно быть сомнений в правомерности использования "коммутационной способности". Он натыкан (с третьего раза) в текст ГОСТ, а написанное пером (причем однозначно, иначе не прочитать) Ваня замучается опровергать.


Цитата(Сунцов Денис @ 20.1.2020, 18:16) *
.. я провел эксперимент ..
Поздравляю с благополучным исходом. УЗО всего лишь дополнительная мера защиты, одна не используется.


Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 18:09) *
Вы начните внимательно ..читать этот ГОСТ..
Ваня, тебе ли про внимательность питюнить, коль цельную страницу липовой называл.. icon_biggrin.gif (если бы я, с твоей же ссылки, скрин не сделал, так и доселе бы обзывался)
Сунцов Денис
Продолжаю эксперименты.
при замыкании фазы на батарею отопления, (без участия моего тела), УЗО 10мА четко отрабатывает.
Померял ток - 42 мА.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 18:09) *
В характеристиках ВДТ, где речь идёт о размыкании (отключении) или замыкании (включении) главных контактов, т.е. о коммутации, так прямо и сказано: п.3.4.5..."ВДТ способно отключить" или п.3.4.7... "ВДТ способно включить"
Поясняю "продвинутому" танкисту. "Способно отключить (включить)" - самостоятельно, без ПЗУ.


Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 18:09) *
Однако в п. 3.4.8 в определении термина "условный ток короткого замыкания" нет ни слова "включать", ни слова "отключать", ни слова "коммутировать", но есть слова "может выдержать"! В этом и заключается основное отличие указанных характеристик друг от друга. Поэтому условный ток короткого замыкания конкретного ВДТ всегда больше, чем токи его включающей и отключающей (коммутационной) способности.
Основное отличие - наличие в цепи ПЗУ, г-н технически грамотный оппонент. ))
УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность. Вот в этом еще одна твоя слабинка, Ваня.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 19:04) *
"Способно отключить (включить)" - самостоятельно, без ПЗУ...
С этим никто не спорит, однако откуда взялось следующее утверждение:
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 19:04) *
УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность...
Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете? Это Вы полуграмотному Фадику можете рассказывать, как космические корабли бороздят... как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 14:20) *
Для тех кто в танке ещё раз предлагаю ознакомиться здесь (тыц)..
Это вместо типа "липового" ГОСТа ? Самолепный сайтик предложил ? icon_confused.gif
Ты бы его до своего забивания на In прочитать соизволил:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Напомню:
Цитата
Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 16:30)
УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А.

Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает..
Сунцов Денис
УЗО это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ средство безопасности. В любой сети, что ТН-С, ТN-S, ТТ, пофигу. Ну какая разница, в какой системе человека убьет током? Зависит только от этого человека! и как правило, труп является злостным нарушителем всевозможных Правил(ппц их сколько)
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 19:14) *
С этим никто не спорит..
А я думал поспоришь, поскольку не зная этого сравнивать принялся.
Ваня Иванов
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 19:14) *
...откуда взялось следующее утверждение: УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность. Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете? Это Вы полуграмотному Фадику можете рассказывать, как космические корабли бороздят... как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 19:14) *
.. однако откуда взялось следующее утверждение:
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 19:04) *
УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность...

Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете?
Утверждение "взялось" из текста этого самого (и аналогичн.) ГОСТ. Углубься в текст, г-н "технически грамотный оппонент". ))
С АВДТ не путаю.


Цитата
.. можете рассказывать... как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А...

Строящий из себя грамотного Ваня, тебя опять носом надо натыкать в нужную страничку ?
Или все же самостоятельно дозреешь (ибо лучше усваивается) ?
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 19:35) *
...тебя опять носом надо натыкать в нужную страничку ?
Или все же самостоятельно дозреешь (ибо лучше усваивается) ?
Не беспокойтесь, уважаемый "диванный эксперт", Ваня Иванов прежде всего - практик и привык всегда во всём разбираться самостоятельно!
Теперь я тебя, офисный планктон, буду тыкать носом в нужные странички. Открой более свежий ГОСТ IEC 61008-1-2012 (дата введения 01.07.2014) и внимательно почитай !
Там есть и твоё любимое Приложение 1В (тыц), которое в данном ГОСТ IEC 61008-1-2012 уже приведено в соответствие более технически грамотными специалистами. icon_wink.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 1:29) *
Открой более свежий ГОСТ IEC 61008-1-2012
Там есть и твоё любимое Приложение 1В, которое в данном ГОСТ IEC 61008-1-2012 уже приведено в соответствие более технически грамотными специалистами.
ГОСТ IEC 61008-1-2012 оказывается для тебя тоже открытие, специалист Ваня ? icon_wink.gif
В этом ГОСТ нет пункта "взамен". Пока ГОСТ Р 51326.1-99 действующий, использование термина "коммутационная способность" правомерно. (аналогична ситуация с терминами УЗО и ВДТ)


Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 1:29) *
Ваня Иванов прежде всего - практик..
До тебя не встречал практиков, утверждающих, что In "это не существенный показатель..Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает.." icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 1:29) *
.. и привык всегда во всём разбираться самостоятельно!
Насмешил. Ты до сих пор не смог разобраться с тем, что никогда про УЗО не знал:

1. Ты не имеешь представления о смысле "может выдерживать при заданных условиях" из определения для Inc
(цитирую ГОСТ IEC 61008-1-2012, но в ГОСТ Р 51326.1-99 без отличий)
Цитата
"5.4.2 ...Эти условия приведены в 9.11.2.4 а)..
9.11.2.4 Проверка согласования между ВДТ и ПЗУ
Эти испытания предназначены для проверки того, что ВДТ, защищенный ПЗУ, способен выдержать без повреждения токи короткого замыкания, вплоть до его номинального условного тока короткого замыкания …
В течение испытания либо ВДТ и ПЗУ вместе, либо только ПЗУ могут сработать. Однако если выключится только ВДТ, испытание также рассматривают как удовлетворительное."

В выделенных вариантах ток КЗ проходит через контактную группу ВДТ.
При этом "5.4.2 ..ВДТ, защищенное ПЗУ" обязано "выдерживать при заданных условиях без нарушения его работоспособности". Т.е., после срабатывания контактов ВДТ при КЗ по 8.7 "ВДТ должны быть способными выдерживать установленное количество циклов срабатываний при коротком замыкании..."

2. Тебе не ведомо, почему при КЗ ВДТ может сработать (9.11.2.4) вместе с ПЗУ, или без ПЗУ, даже при отсутствии диф.тока в гл.цепи.

Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2020, 19:14) *
..полуграмотному.. можете рассказывать,.. как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А...
Надеюсь, после проведенного Ликбеза планктон-не-офисный (обыкновенный) осознает, что, при наличии ПЗУ, ВДТ благополучно (с сохранением работоспособности по 5.4.2) коммутирует Inc. )))
ЛЕША
Цитата(Сунцов Денис @ 20.1.2020, 22:54) *
при замыкании фазы на батарею отопления, (без участия моего тела), УЗО 10мА четко отрабатывает.
Померял ток - 42 мА.

Вывод-УЗО неисправно. Попробуйте через переменный резистор ток увеличивать плавно. Ток несрабатывания не более 50%
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.1.2020, 18:38) *
...теперь у Вани не должно быть сомнений в правомерности использования "коммутационной способности". Он натыкан (с третьего раза) в текст ГОСТ, а написанное пером (причем однозначно, иначе не прочитать) Ваня замучается опровергать...
Жизнь сама опровергла все Ваши досужие домыслы! После введения и вступления в силу более нового межгосударственного ГОСТ IEC 61008-1-2012 на всё, что было написано в Приложении 1В ГОСТ Р 51326.1-99 можно смело наплевать и забыть, как о нелепом и безграмотном недоразумении, за которое наш "утопающий" пытается цепляться как за спасительную соломинку... help.gif
Заладил, как тот попугай: "коммутационная способность, коммутационная способность..."
Всё, уважаемый Олега! Коль существует более новый межгосударственный ГОСТ IEC 61008-1-2012 и более новое Приложение 1В – будьте добры руководствоваться ими! Вам объяснить, почему в данном ГОСТ нет пункта "взамен", или всё же самостоятельно дозреете (ибо лучше усваивается)? icon_wink.gif

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 13:02) *
..Коль существует более новый межгосударственный ГОСТ IEC 61008-1-2012 и более новое Приложение 1В – будьте добры руководствоваться ими!
В Ване проснулся Харечко Ю.В. icon_biggrin.gif Терминатор 2..
Тогда спрошу, на каком основании Ваня уравнял УЗО и ВДТ ?
Цитата
цитата #62: Потому что этот ток УЗО или ВДТ..

До 62-го поста Ваня был еще смелее, ВДТ не упоминал вовсе, только чисто УЗО:
#23. Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает, для него главный показатель - это номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.
#25. Судя по неправильно подобранным номиналам автоматических выключателей и УЗО… ..содержат в своей конструкции УЗО .. чего нельзя сказать об обычных УЗО.
#27. Так Вы бы вначале разобрались, чем отличаются диффавтоматы от УЗО..
#30. И по каким признакам Вы это определили? Я вижу там только обычные УЗО...
#40. Но на УЗО её нет и быть не может.
#43. никакой разницы между данными УЗО нет.
#48. Изучите основные нормируемые технические параметры УЗО
#56. Так что же такое "коммутационная способность" УЗО.. Следовательно, для УЗО номиналом 16 А это значение составляет не менее 10 номиналов (160 А), но должно быть не менее 500 А. Поэтому цифры 4500 никак не могут быть "коммутационной способностью" данного УЗО

Причем, термин ВДТ появился не в 2012 году, а не позже 1999 года. И Ване не терло и не жало..

Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 21.1.2020, 14:42) *
Тогда спрошу, на каком основании Ваня уравнял УЗО и ВДТ ?...
Не цепляйтесь к формулировкам и терминам, которые предназначались для "чайников" - это Вас не спасёт.
Данный "интеллектуальный поединок", сударь, Вы проиграли и имейте мужество признаться в этом хотя бы себе, а для меня Ваши жалкие конвульсии уже не представляют интереса... icon_smile.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 14:59) *
.. терминам, которые предназначались для "чайников"
Ваня, тебе из профессионального раздела нужен пример ? В речах "технически грамотного оппонента" не должно быть огрехов, учись у Ю.В.Х. ))
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 13:02) *
Жизнь сама опровергла все Ваши досужие домыслы! После введения и вступления в силу более нового межгосударственного ГОСТ IEC 61008-1-2012 на всё, что было написано в Приложении 1В ГОСТ Р 51326.1-99 можно смело наплевать и забыть.
Жизнь опровергает твои домыслы, Ваня. Забивать на ГОСТ Р 51326.1-99 никак нельзя. Ты предлагаешь самоуправство. Тебя в околоток нужно тащить за ухо.


Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 13:02) *
Всё, уважаемый Олега! Коль существует более новый межгосударственный ГОСТ IEC 61008-1-2012 и более новое Приложение 1В – будьте добры руководствоваться ими!
Да-да-да.. где-то такое слышал.. icon_smile.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2020, 13:02) *
Вам объяснить, почему в данном ГОСТ нет пункта "взамен", или всё же самостоятельно дозреете (ибо лучше усваивается)? icon_wink.gif
Вот, с этого и начни, поясни мне почему нет пункта "отменен" или "взамен", нигде нет.

Не понятно, лекция (в #20) проведена, а где реакция грамотного оппонента ?
Цитата(Олега @ 21.1.2020, 9:55) *
...Надеюсь, после проведенного Ликбеза планктон-не-офисный (обыкновенный) осознает, что, при наличии ПЗУ, ВДТ благополучно (с сохранением работоспособности по 5.4.2) коммутирует Inc.
Жду соображений по поводу сказанного. Не таись, Ваня.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 22.1.2020, 0:34) *
Жду соображений по поводу сказанного. Не таись, Ваня.
А я жду, когда же у Вас прекратится приступ "логореи", который как обычно возникает в тех случаях, когда Вы не правы. Вы заблудились в двух соснах и сами попали в яму, которую рыли для меня, а тут ещё этот приступ логореи одолел и никак не проходит... icon_biggrin.gif
Я Вас недаром спрашивал: "Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете?" Но Вы самоуверенно ответили в посте #17: "С АВДТ не путаю", а зря! Следовало бы прислушаться к моему вопросу и сравнить характеристики этих двух различных аппаратов и разобраться, в чём заключается их принципиальное отличие. Возьмите хотя бы основные термины, определяющие что такое ВДТ и АВДТ (тыц). Как видите, ВДТ не предназначен для выполнения функций защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а вот АВДТ предназначен!
Затем откройте ГОСТ IEC 61008-1-2012, касающийся ВДТ, и сравните его с ГОСТ IEC 61009-1-2014 для АВДТ. Например, сравните главы 5.1 Перечень характеристик (тыц) обоих ГОСТ и Вам многое станет понятно...

Теперь откройте пример обозначения характеристик ВДТ (тыц) и посмотрите, как обозначается и чему равна его номинальная включающая (отключающая) способность Im, а как обозначается и чему равен номинальный условный ток короткого замыкания Inc [6000].
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 19:18) *
А я жду, когда же у Вас прекратится приступ "логореи", который как обычно возникает в тех случаях, когда Вы не правы.
Все совсем наоборот. icon_biggrin.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 19:18) *
Я Вас недаром спрашивал: "Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете?" Но Вы самоуверенно ответили в посте #17: "С АВДТ не путаю", а зря! Следовало бы прислушаться к моему вопросу и сравнить характеристики этих двух различных аппаратов и разобраться, в чём заключается их принципиальное отличие. Возьмите хотя бы основные термины, определяющие что такое ВДТ и АВДТ (тыц). Как видите, ВДТ не предназначен для выполнения функций защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а вот АВДТ предназначен!
Вот прослушал я очередную хрень от лектора-поучителя.. И имею желание спросить тебя, а с какого рожна ты все это в мой адрес нагородил ? Где то место, где я поведал миру о выполнении УЗОм "функций защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания" ?

Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 19:18) *
Например, сравните главы 5.1 Перечень характеристик (тыц) обоих ГОСТ и Вам многое станет понятно...
Все давно сравнено icon_smile.gif Говори конкретно, что мне не понятно.


Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 19:18) *
Теперь откройте пример обозначения характеристик ВДТ (тыц) и посмотрите, как обозначается и чему равна его номинальная включающая (отключающая) способность Im, а как обозначается и чему равен номинальный условный ток короткого замыкания Inc [6000].
Вань, у тебя головка не болит сёдня.. ? Тынц.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2020, 19:18) *
Вы заблудились в двух соснах и сами попали в яму, которую рыли для меня..
Нет Ваня, это ты не можешь ни пост#20 осмыслить, ни указанные пункты в ГОСТ IEC 61008-1-2012 (или в ГОСТ Р 51326.1-99) прочесть,.. слабо ?
А про яму.. так это именно про тебя icon_biggrin.gif Копал ямку для Олега, за применение термина из ГОСТа 99 года (но так ничего и не доказал, ибо отмены НД не было), а сам провалился в эту ямку с терминами "УЗО", по макушку icon_mrgreen.gif - в ГОСТ 99г. уже были ВДТ.

Стройинфо, Кодекс, Гостинформ, Гостэксперт, NormaCS.. - ГОСТ Р 51326.1-99 везде "действует", не нашлось средь них блажных для "смело наплевать и забыть".
Посмотри, какой ГОСТ включен под №167 в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2019 года N 1317. icon_wink.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 23.1.2020, 9:26) *
...А про яму.. так это именно про тебя. Копал ямку для Олега...
Уважаемый, я эту тему не создавал – не надо переводить стрелки с больной головы на здоровую! Это Вы надеялись меня здесь «закопать», а сами попали в свою же яму и теперь беспомощно в ней барахтаетесь. help.gif
Мой Вам совет – изучайте матчасть, а когда разберётесь, в чём заключается основное отличие между ВДТ и АВДТ, а также между их техническими характеристиками, тогда будете излагать здесь свои познания в письменном виде.
Пока же мы разговариваем на разных языках: я на научно-техническом, а Вы – на конторско-бюрократическом, поэтому Вам очень сложно понять, о чём говорю я и говорится в нормативных документах, а мне непонятен Ваш сумбурный и бессмысленный лепет дилетанта, не имеющего ни практического опыта, ни твёрдых знаний об устройстве и принципе действия очень сложного, диковинного и непонятного для Вас электрооборудования.
Когда Вас прижали к стенке неоспоримыми фактами и доказательствами Вашей неправоты, Вы стали вертеться, как уж на сковородке и по своей излюбленной привычке «мутить воду», собирая в кучу ненужную, второстепенную и постороннюю информацию, надеясь запутать следы и уйти от прямого ответа на конкретно поставленный вопрос: «Что такое номинальный условный ток короткого замыкания Inc и как он обозначается на корпусе ВДТ?»
Все ваши рассуждения и доводы верны только применительно к АВДТ (в просторечии – Диффавтоматам), но не применительно к ВДТ (в просторечии – УЗО), именно в этом заключается Ваша главная ошибка. Вы не видите никакой разницы между этими внешне очень похожими защитными аппаратами, но абсолютно разными по своему предназначению и внутреннему устройству.
В связи с этим предлагаю модераторам перенести данную тему из «Вопросы профессионалов» в «Вопросы чайника» – так будет гораздо правильнее и логичнее...general.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
Вы надеялись меня здесь «закопать», а сами попали в свою же яму
Я не надеялся, я знал что ты будешь закопан, так оно и произошло
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
Уважаемый, я эту тему не создавал..
Эта тема - лишь продолжение прошлой, в которой я не успел ответить на очередную чушь (см.#1)

Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
.. когда разберётесь, в чём заключается основное отличие между ВДТ и АВДТ, а также между их техническими характеристиками, тогда будете излагать здесь свои познания в письменном виде.
В вопросе про ВДТ изучать характеристики АВДТ - контрпродуктивно (ни к чему). Я где-то сказал, что эти устройства идентичны ? Тогда показывай место, клоун. icon_wink.gif Излагаемое мной представлено в ГОСТах 99-го и 12-го года, причем одинаково. Найди отличия от ГОСТ в моих постах, если смогёшь.. пенёчек (ласкательно уменьшительная форма)

Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
Пока же мы разговариваем на разных языках: я на научно-техническом..
Чего.. ? Это ты про шлягер о никчемности характеристики In ? Или о своих способах исчисления емкости параллельно и последовательно включенных конденсаторов ?
Твой язык похож на научно-технический лишь при копипасте (плагиате, присвоении, воровстве, передёре..). Тынц и п.#5

Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
..Вам очень сложно понять, о чём говорю я и говорится в нормативных документах..
Как же тебя понять, если ты все время усматриваешь в моих постах то, чего не было сказано и после своих выдумок гонишь пургу ? Просьбы указать место публикации - типа не замечаешь.. Одно слово - пакостник.
Из норматива-то ты приводишь определение.. Только не можешь (не хочешь?) вникнуть, а что именно норматив подразумевает под "может выдерживать", при каких "заданных условиях", что есть "работоспособность".. Все это доходчиво изложено в текстах ГОСТ. А ты талдычишь, что "выдержать" это только при замкнутых контактах.
УЗО в паре с ПЗУ(АВ) не может быть включено при КЗ ?
УЗО в паре с ПЗУ(АВ) не может при КЗ отключиться одновременно с ПЗУ?
УЗО в паре с ПЗУ(АВ) не может при КЗ отключиться раньше ПЗУ ?
Не заглядывая в ГОСТ (якобы) ты еще долго будешь выкручиваться, потому приведу фрагмент:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
.. запутать следы и уйти от прямого ответа на конкретно поставленный вопрос: «Что такое номинальный условный ток короткого замыкания Inc и как он обозначается на корпусе ВДТ?»
Бред сивой кобылки.. )) Задавать вопрос что есть Inc при наличии определения ? Здоров ли вопрошающий ?
Лицевую часть ВДТ я вперед тебя приводил, см.#57 прошлой темы и ссылался в #28 этой темы.

Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2020, 10:03) *
Все ваши рассуждения и доводы верны только применительно к АВДТ (в просторечии – Диффавтоматам), но не применительно к ВДТ (в просторечии – УЗО), именно в этом заключается Ваша главная ошибка.
Нет у меня никакой ошибки, Ваня. Эти доводы содержатся в обоих ГОСТах по ВДТ, прочти же их наконец, не упрямься..
Олега
Цитата(Олега @ 19.1.2020, 16:17) *
"Выдерживает" - разумеется. А про "не коммутирует" ты с чего взял ? Поясни технически безграмотному, как технически грамотный оппонент.
Чтобы не раздражать Ваню кажущейся ему сумбурностью, задам весьма конкретные вопросы техн. грамотному оппоненту:
1. Цепь с последовательно включенными АВ и УЗО. Возможно ли одновременное выключение обоих аппаратов при КЗ в отсутствии утечки (замыкания на землю) ? Если да, то чем обусловлено (кратко о процессе) ?
2. Какова роль АВ при КЗ в этом случае ?
Олега
Цитата
Да как же мы без Вани?

Я не виноватый. Чем больше Ваня спорит, тем больше сам себя закапывает.

Но если вылезет из кустов, то было бы интересно услышать от маститого ответы на вопросы сообщ.#33. И сравнить с прежними.. ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.