GeForce
  14.10.2020, 21:04
  
 
  Подскажите пожалуйста, какой трансформатор на 63 ква, лучше взять для дачного кооеператива - со схемой звезда-зигзаг У/Zn или с симметрирующим устройством (ТМГсу)?
 
 
 
  Shturman1
  15.10.2020, 8:20
  
 
  для однофазных нагрузок где возможны перекосы по фазах целесообразно использовать ТМГсу. Для таких случаев как раз они и разработаны
 
 
 
 
  Да и зигзаг тоже для этого....
 
 
 
  GeForce
  17.10.2020, 14:40
  
 
  Вопрос собственно вот в чем - как я понял из рекламных буклетов заводов, основное преимущество ТМГсу перед зигзагом:
1. Возможность параллельной работы с уже установленными трансами со схемой звезда;
2. Более низкий ток КЗ в следствии б0льшего сопротивления нулевой последовательности, в результате чего меньше потерь от КЗ и больше безопасность от пожара.
Всё, на этом как я понял плюсы по сравнению с зигзагом, если их можно таковыми назвать, заканчиваются.
Минусы ТМГсу по сравнению с зигзагом:
1. Более высокая стоимость;
2. Выше трудоёмкость в ремонте, поскольку чтобы добраться до основных обмоток придётся снять обмотку СУ;
3. Более низкие симметрирующие способнсоти - по таблицам минского завода СУ лучше голой звезды только при однофазной нагрузке, при двухфазной - по просадкам напряжения на выходе транса, обычный Y/Y и ТМГсу практически равны. 
По сравнению с Y/Zn - нашел одну десертацию где на практическом примере тестировали заизаг производства Минского завода им. Козлова мощностью 25 ква, и если сравнивать эти змеры с замерами ТМГсу из буклета на сайте завода, то получается:
Однофазная нагрузка:
Просадка, V по сравнению с холостым ходом:
Ток, А	   7	  14	  23	   28	   32
ТМГсу	   4	    8	  16	   20	   24
Y / Zn          1    	    2	    3	     4	     5
Если замеры верны, то в таких обстоятельствах возникает вопрос зачем нужны эти ТМГсу, если на загзаге выкрутил ПБВ и получил например 245v на холостом ходу, и под большой однофазной нагрузкой будет 5v падение в трансе и например 20v в линии длинной метров 400, на входе которой получим 220 честных вольт
 
 
 
 
  Всех приветствую. Вопрос не по теме, хочу узнать какое сечение обмоточного провода у силовых трансформаторов 630/10 и 630/6 кВА по стороне ВН? Оно одинаковое или отличается?