Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Панель постоянного тока на подстанциях
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Edvins
Обозначения на схеме не на русском, но думаю знающие люди поймут.
1. Я не совсем понимаю что такое и для чего нужен text + и test -?
2. Почему text + и test - подключены к земле ведь они подключены поралельно и к земле что означает когда на них нажмут то произойдет КЗ когда они соединяться с землей?
3. Как на этой схеме происходит питание от аккумуляторов когда пропадает переменка, какие элементы за это отвечают?

Ссылки на изображения:
1. https://drive.google.com/file/d/1AIJ0NNhDVy...iew?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1e4E9Cb4kG5...iew?usp=sharing
Sist
1. для проверки защиты от замыкания на землю. оба test.
2. одновременно не нажимать.
3. 1 секция напрямую через TS2 и SA-АКВ, 2 секция через QF-KS-1 через 1 секцию.
Roman D
Цитата(Edvins @ 10.8.2025, 16:33) *
Обозначения на схеме не на русском, но думаю знающие люди поймут.

На латышском.

Насколько могу судить, 110 В - питание оперативных цепей. Батарея работает в буферном режиме. Оперативный ток поддерживается ЗУ. При аварии питания выпрямителя (или самого выпрямителя) оперативные цепи питаются от аккумуляторов. Перерыва питания и сопутствующих отключений не будет.
Edvins
Цитата(Sist @ 10.8.2025, 19:52) *
1. для проверки защиты от замыкания на землю. оба test.
2. одновременно не нажимать.
3. 1 секция напрямую через TS2 и SA-АКВ, 2 секция через QF-KS-1 через 1 секцию.

Вот, я хотел бы узнать что такое SA-АКВ и QF-KS-1?

Цитата(Roman D @ 11.8.2025, 17:10) *
На латышском.

Насколько могу судить, 110 В - питание оперативных цепей. Батарея работает в буферном режиме. Оперативный ток поддерживается ЗУ. При аварии питания выпрямителя (или самого выпрямителя) оперативные цепи питаются от аккумуляторов. Перерыва питания и сопутствующих отключений не будет.


Что такое ЗУ?
Какое устройство переключает питание от батареи? Что такое SA-АКВ и QF-KS-1?
mic61
Цитата(Edvins @ 16.8.2025, 21:53) *
Вот, я хотел бы узнать что такое SA-АКВ и QF-KS-1?


SA_AKB - рубильник (разъединитель). Подключает АКВ (аккумуляторную батарею) к 1-й или ко 2-й секции шин постоянного тока.
QF-KS-1 автоматический выключатель. Подает питание от зарядного устройства ЗА (зарядно-подзарядный агрегат) на 1-ю секцию шин постоянного тока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.