Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плавится щиток, помогите разобраться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Kantovius
Помогите разобраться. На даче стал греться щиток. Плавятся провода, при этом никакие автоматы не срабатывают. Началось как-то спонтанно. В чем может быть проблема?

Так-то вроде нормально, но как дашь лишнего, например проектор включишь, или микроволновку, иногда бойлер, щиток начинает греться.

Вот фото щитка.

Спасибо заранее за консультацию.

radikal.host/i/uh889n
radikal.host/i/uh86xB
radikal.host/i/uh8EhO
Гость
Где то плохой контакт. Фото не открываются.
с2н5он
на фото видно где греется, контакты
Гость сочувствующий
Цитата(Kantovius @ 21.8.2025, 1:37) *
Помогите разобраться. На даче стал греться щиток. Плавятся провода, ...

Всё дело в качестве монтажа! Все многопроволочные проводники должны быть опрессованы наконечниками НШВИ.
Roman D
А ляминь на цветную шинку можно вот так?
Kantovius
Зачистить контакты и зажать, получается?
mic61
Электрика, который ЭТО делал - расстрелять 3-и раза, а потом пусть переделает, как надо.
Подытожу:
1. Все многожильные провода опрессовать наконечниками НШВИ (они ж медные и луженые).
2. Люминивые проводнички тоже опрессовать, но медно-алюминиевыми icon_eek.gif гильзами. Ну нет, конечно, кто их будет искать для пары проводов. Самое надежное: удлинить алюминиевый провод медным. А соединить на болт с гайкой и стальной шайбой между ними. Продержится долго.
Ну низзя люминь с медью. Рассыпится люминь витоге.
3. Дифавтомат вводной? Номинальный ток - 16 А, а фидера по 25 А? Не спрашивайте потом, почему ввод отключается "на каждый чих".