Цитата(gomed12 @ 24.9.2025, 20:11)

Мануал говорит, при работе с электромагнитной плитой ЭмПІ вставка штепсельного разъема ШІ9 должна быть присоединена к колодке, детали устанавливаются на плиту, которая включается тумблером В9. Одновременно с электромагнитной плитой включается промежуточное реле Р1З, замыкающий контакт которого подготавливает цепь включения магнитного пускателя гидропривода Р6.
Включение электродвигателей гидропривода M2 и вентилятора МЗ кнопкой Кн4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровнключатель ВКЗ отжат.
Работа без электромагнитной плиты происходит при отсоединении вставки штепсельного разъема ШІ9 от колодки, в результате чего реле Р1 отключается и его размыкающий контакт блокирует замыкающий контакт реле Р1З.
Значит необходимо, чтобы цепь включения Р1 функционировал, установив перемычку между ножками 3 и 4.
Спасибо, на этой неделе буду пробовать.