strunt600
30.9.2025, 17:23
Здравствуйте ребята,ситуация такая старый фонд,имеется силовой ящик,контур заземления приварен к корпусу,на этом же контакте сидит и рабочий ноль,от этого силового ящика отходит трёхфазная группа 4 провода,в пищеблок на другой бокс,возможно ли занулить от этого бокса по правилам,трёхфазные плиты и мойки,или все же систему заземления переделывать на вводе?
Shura_with_KINEF
30.9.2025, 18:11
"силовой ящик" и пищеблок это разные строения?
strunt600
30.9.2025, 18:54
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2025, 22:11)

"силовой ящик" и пищеблок это разные строения?
Здравствуйте,нет в одном помещении находятся
Shura_with_KINEF
30.9.2025, 19:37
От силового ящика кабель 5-ти жильный, в боксе две шинки РЕ и N. Жилы РЕ и N кабеля в силовом ящике под разные шпильки(болты) корпуса.
strunt600
30.9.2025, 19:51
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2025, 23:37)

От силового ящика кабель 5-ти жильный, в боксе две шинки РЕ и N. Жилы РЕ и N кабеля в силовом ящике под разные шпильки(болты) корпуса.
Спасибо
До бокса проложен 4-х жильный кабель с PEN-жилой. Думаю, заземляющая шина приварена к оболочке силового ящика, поэтому PEN питающего и отходящего кабелей необходимо выполнить желательно на медной (стальной) шине внутри запирающего ящика с ограничением доступа.