Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение AC in/out гибридного инвертора к основному эл.щиту
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


paulxoro
Всем доброго времени суток!

После успешного подключения гибридного инвертора must PH18-3024 Plus (3kW) для работы в автономном режиме, решил самостоятельно "замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира", т.е. попробовать его установить для работы в том режиме, в котором он и предназначен работать для нормальных людей, а именно с подключенными к основному эл. щиту AC in и AC out инвертора, чтобы нагрузка могла и от сети питаться и работала функция "подмешивания".
Вводные данные:
Щит. Входят три фазы, 15kVA; цветовая маркировка жил должна соответствовать стандартным их предназначениям. Есть свободные автоматы. Фото щита и вся электрическая схема дома - disk.yandex.ru/d/GrOefpwccTKk7Q
Уже имеющиеся элементы обвязки/защиты инвертора (АКБ и панелей):
комбайнер-бокс (между панелями и инвертором) с автоматом и предохранителями, брейкер (250A) между АКБ и инвертором.
Помогите-посоветуйте, пож., как наиболее простым способом интегрировать вышеупомянутый инвертор (у него типичные на клеммной колодке пять контактов: L и N для AC in, L и N для AC out, и общий контакт "земли") в этот щит.
Можно ли, оставив исходную компоновку автоматов в щите, подключить инвертор так, чтобы выход AC out инвертора питал только нагрузку, выделенную под конкретный автомат (например, "Свет" или конкретные розетки дома)?
Shura_with_KINEF
1. Составить таблицу всех нагрузок с указанием номера автомата по схеме, мощности, фазы, коэффициент спроса (от 0 до 1, 0 - очень редко, 1 - постоянно), при этом например холодильник или морозильная камера не 1, примерно 0,3 - 0,5.
2. выделить в таблице нагрузки, которые хотелось бы сделать резервируемыми.
3. посчитать мощности этих нагрузок, убрать наименее важные, в случае превышения мощности инвертора.
4. перераспределить нагрузки по фазам, что бы резервируемые оказались на одной фазе.

Дальше перекинуть L жилы, а где-то и N жилы отходящих кабелей, чтобы выполнить п.4. Где то проще будет отсоединить питающий провод от автомата. Соединить входы автоматов всех выбранных нагрузок одной перемычкой шлейфом.
Для подключения инвертора нужны два двухполюсных АВ. Их можно поставить вместо резервных, либо вынести в отдельный бокс. Для сведения ИЭК выпускает автоматические выключатели, которые в два раза Уже стандатного модуля.
схема врезки инвертора в щит на этих двух АВ disk.yandex.ru/i/QihesUQQDnsUjA

ЗЫ: С прикреплением картинок стала совсем беда на форуме.
paulxoro
Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.10.2025, 11:45) *
Дальше перекинуть L жилы, а где-то и N жилы отходящих кабелей, чтобы выполнить п.4. Где то проще будет отсоединить питающий провод от автомата. Соединить входы автоматов всех выбранных нагрузок одной перемычкой шлейфом.
Для подключения инвертора нужны два двухполюсных АВ. Их можно поставить вместо резервных, либо вынести в отдельный бокс. Для сведения ИЭК выпускает автоматические выключатели, которые в два раза Уже стандатного модуля.
схема врезки инвертора в щит на этих двух АВ disk.yandex.ru/i/QihesUQQDnsUjA

ЗЫ: С прикреплением картинок стала совсем беда на форуме.

Спасибо большое, Shura_with_KINEF!
а. Не до конца понятно из Вашей схемы, как непосредственно подключать кабели N, идущие из клемм двух двухполюсных автоматов в щит. Их надо цеплять в отдельные свободные гнезда нулевой шины, находящейся под блоком, где выбранный мною автомат для питания от инвертора, в основном щите?
б. Также непонятна коммутация/удаление перемычек и подключения кабеля фазы L (белый) в моем случае. У меня в блоке, где находится выбранный автомат, такая последовательность: УЗО (крайний левый), из его нижней клеммы кабель фазы L (белый) идет в верхнюю клемму следующего за ним автомата 1, а из верхней клеммы автомата 1 идет короткая перемычка в следующий за ним (выбранный для инверторного питания) автомат 8. Под питание от инвертора мне нужен только один этот автомат (8, третий слева). Нужно ли удалять короткую перемычку между 1 и 8 автоматами? К какой клемме и какому гнезду в щите крепить кабель фазы L (белый), который должен пойти в верхнюю клемму L двухполюсного автомата (IN)? К какой клемме и какому гнезду в щите крепить кабель фазы L (белый), который должен пойти из клеммы L двухполюсного автомата (OUT)? Дополнительный вопрос: если я захочу под инверторное питание выделить не один автомат 8, а автоматы 8 и 3, что делать со штатными перемычками кабеля фазы L (белый) всего блока? Какие можно/нужно оставлять?
Вот фото блока с автоматами и шинами основного щита - disk.yandex.ru/i/kWo7vjcYqwERag


С прикреплением фото и ссылками - просто необъяснимый ужас. Более того, даже админам не могу написать, потому что вообще никаких прав не дается: прикрепление фото не работает, ссылки на фото нельзя (якобы "неправильное название файла"), ссылки обыкновенные нельзя, жаловаться нельзя (нет прав). Такое ощущение, что это брошенный сайт, который закончили модерировать году так в 2005...
Shura_with_KINEF
И а) и б) Откуда берёте L, оттуда берёте и N. Если выбираете подключение инвертора от УЗО, значит и нейтраль берёте с выхода этого УЗО. Но моё мнение, что не стоит врезаться инвертором после УЗО, лучше до него. И тогда, да, нейтрали обоих автоматов с моей схемы цепляете на главную шинку N щита.
Ну всё же просто. Инвертор как четырёхполюсник просто врезается в разрыв проводов N и L, там, где нужен резерв.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.