Хэлло.
Есть наконечник sc16-8, засунул в него многожил на 16 квадратов и расплющил насколько смог на наковальне, молоток здоровый, 800г. Насколько это надёжно по сравнению с кошерной обжимкой? Пропаивать не охота) да и на будущее интересно.
gomed12
Включите в цепь сварочного аппарата для проверки на нагрев. Измерьте переходное сопротивление (0,05 Ом). Для стационарного электроприемника еще может годится, в передвижном многопроволочная жила может в переходе жила-наконечник переломаться.
случайный
Цитата(zoog @ 9.10.2025, 15:02) *
Хэлло.
расплющил насколько смог на наковальне,
отсюда не видно, совсем, насколько смог расплющить icon_sad.gif

Цитата(zoog @ 9.10.2025, 15:02) *
Насколько это надёжно по сравнению с кошерной обжимкой? Пропаивать не охота) да и на будущее интересно.
лютый рукожопный колхоз. имхо
zoog
Цитата(gomed12 @ 9.10.2025, 16:46) *
в передвижном многопроволочная жила может в переходе жила-наконечник переломаться.

А в стандартном обжиме что иначе?

Цитата(случайный @ 9.10.2025, 17:01) *
отсюда не видно, совсем, насколько смог расплющить icon_sad.gif

Не уверен, что фото передаст силу и мощь...


Цитата
лютый рукожопный колхоз. имхо

От нонейиа это неинформативно.
Dimka1
Цитата(zoog @ 9.10.2025, 18:12) *
А в стандартном обжиме что иначе?


Ничего. Будет нормально работать.
Обжимка нужна в случаях когда много монтажных работ. Она ускоряет производительность труда. Для разовых работ подойдет и молоток с наковальней.
zoog
Цитата(Dimka1 @ 9.10.2025, 19:33) *
Ничего. Будет нормально работать.
Обжимка нужна в случаях когда много монтажных работ. Она ускоряет производительность труда. Для разовых работ подойдет и молоток с наковальней.

Спасибо.
gomed12
В левом верхнем рисунке виден пережим.
При плоской деформации наконечника происходит объемное растекание материала наконечника по его диаметру без сопротивления, что наблюдается на правой верхней картинке.
И в этих местах с двух сторон наконечника имеются пазухи и проволоки не имеют контакта с наконечником.
В пуансон-матрице наконечник-жила сжимаются одновременно по диаметру.
zoog
Цитата(gomed12 @ 9.10.2025, 21:29) *
В левом верхнем рисунке виден пережим.
При плоской деформации наконечника происходит объемное растекание материала наконечника по его диаметру без сопротивления, что наблюдается на правой верхней картинке.
И в этих местах с двух сторон наконечника имеются пазухи и проволоки не имеют контакта с наконечником.
В пуансон-матрице наконечник-жила сжимаются одновременно по диаметру.

Спасибо, понятно. Надо было добить объём наконечника(
А в прессе - там что, медь/латунь, сжимаясь по сечению, увеличивается в длину?
Есть источник тока на 200А, но наконечники купил без запаса - проверить не на чем.
gomed12
Небольшое растяжение наконечнике безусловно есть, т.к. ограничителей по длине в матрице отсутствуют.
zoog
Цитата(gomed12 @ 9.10.2025, 21:42) *
Небольшое растяжение наконечнике безусловно есть, т.к. ограничителей по длине в матрице отсутствуют.

Я о том, за счёт чего вообще возможно столь сильное изменение разсеров - там процентов 10 линейных, 20 по площади.
gomed12
В основном растяжение наконечника происходит в начальный момент, в любом случае удлинение увеличивает площадь контактной поверхности за счет уплотнения и деформации проволочек жилы превращаясь и стремясь превратиться в монолитную однопроволочную жилу.
Цитата
Есть источник тока на 200А, но наконечники купил без запаса - проверить не на чем.

Как сказал выше, можно проверить на низковольтном бытовом сварочном аппарате 200-250 А.
Гость_гость_*
Цитата(случайный @ 9.10.2025, 16:01) *
лютый рукожопный колхоз. имхо

в сравнении с кошерной обжимкой - однозначно
zoog
Цитата(Гость_гость_* @ 10.10.2025, 10:31) *
в сравнении с кошерной обжимкой - однозначно

Тоже без аргументов?
zoog
Ещё вопрос. Слышал, что кабельные наконечники при использовании с многожильным проводом в автоматах можно не обжимать - сам ввод там зажимает всё как надо. На практике с проводом в 16 квадратов и соответствующим НШВИ - полная лажа: при максимально затянутом контакте провод свободно выходит из наконечника. Так всё же обжим необходим или НШВИ неправильный?
gomed12
НШВИ необходимо предварительно опрессовать пресс-клещами.
zoog
Цитата(gomed12 @ 12.10.2025, 0:41) *
НШВИ необходимо предварительно опрессовать пресс-клещами.

Кругом сплошной обман(
Гость
Круче опрессовки молотком только опрессовка булыжником icon_biggrin.gif
zoog
Цитата(Гость @ 12.10.2025, 10:12) *
Круче опрессовки молотком только опрессовка булыжником icon_biggrin.gif

Фига ли ты регочешь? Обжимка стоит приличная от $40, для всех ходовых диаметров таких надо 3..4, причём на 10..25 квадратов ещё раза в 2..3 дороже. Для разовых работ такое будет покупать только олигарх или идиот.

Ты, очевидно, относишься к первым)
gomed12
Мы простые включаем фантазию, у кого станки можно изготавливать не хуже профессиональных
Костян челябинский
ПКГ-50 и аналоги на авито до тысячи. Не позорьтесь.
zoog
Цитата(gomed12 @ 12.10.2025, 19:14) *
Мы простые включаем фантазию, у кого станки можно изготавливать не хуже профессиональных

Вершина моего ручного творчества - это молоток. Пилить уже выше моих способностей.

Цитата(Костян челябинский @ 12.10.2025, 20:02) *
ПКГ-50 и аналоги на авито до тысячи. Не позорьтесь.

С чего бы незнание ассортимента - позор?
Есть инфа о их работе? Сомнительно, что существует адекватная обжимка за 12 долларов, в то время, как мужики-то обсуждают аналоги такого кадибра на 70..120.
Костян челябинский
Цитата(zoog @ 12.10.2025, 23:09) *
С чего бы незнание ассортимента - позор?

Кроилово - вот позор. И нежелание даже пошевелиться в сторону покупки адекватного инструмента.

Цитата(zoog @ 12.10.2025, 23:09) *
Есть инфа о их работе?

Конечно. Но опять же надо сделать над собой усилие и поискать отзывы. Но даже в случае самых плохих это будет лучше того колхоза, что вы сотворили

Цитата(zoog @ 12.10.2025, 23:09) *
в то время, как мужики-то обсуждают аналоги такого кадибра на 70..120.

Мужики могут обсуждать якобы свои "аппараты" по 40-50 см. А пользоваться приходится тем, чем природа одарила
zoog
Цитата(Костян челябинский @ 12.10.2025, 22:14) *
Кроилово - вот позор. И нежелание даже пошевелиться в сторону покупки адекватного инструмента.

Редкие случаи я паяю, сейчас вот решил спросить. Аргументов от Вас ноль, только эмоции. Цены в своём городе я озвучил.


Цитата
Конечно. Но опять же надо сделать над собой усилие и поискать отзывы. Но даже в случае самых плохих это будет лучше того колхоза, что вы сотворили

Я знаю пару мест надёжных, и там этот прибор не упоминается. А отзывы в магазинах - это всё равно что забор.
Также пользовался не самым дешёвым китайцем - там просто наконечник руками иногда снимался, так что ля-ля мимо.

Цитата
Мужики могут обсуждать якобы свои "аппараты" по 40-50 см. А пользоваться приходится тем, чем природа одарила

Ну да, все же тупые, Вы умный. Люди советовали - если хотите сэкономить, покупайте не за 20 баксов.
Dimka1
Цитата(Dimka1 @ 9.10.2025, 18:33) *
Ничего. Будет нормально работать.
Обжимка нужна в случаях когда много монтажных работ. Она ускоряет производительность труда. Для разовых работ подойдет и молоток с наковальней.



Цитата(zoog @ 9.10.2025, 20:01) *
Спасибо.


Смотрите по обстоятельства, в которых Вы работаете.
Если требуется поставить наконечники на кусок не смонтированного провода, то можно использовать молоток и наковальню. Однако, часто бывают случаи, когда провода уже смонтированы на объекте, и там нет упора под наковальню и молотком не размахнешься, тогда только обжимкой.
zoog
Цитата(Dimka1 @ 13.10.2025, 9:15) *
Смотрите по обстоятельства, в которых Вы работаете.
Если требуется поставить наконечники на кусок не смонтированного провода, то можно использовать молоток и наковальню. Однако, часто бывают случаи, когда провода уже смонтированы на объекте, и там нет упора под наковальню и молотком не размахнешься, тогда только обжимкой.

Да, это понятно, мне нужно было припаять (или обжать) просто полуметровый отрезок кабеля, нагрузки на соединение не будет, причём если кто-то будет повторять - то свободное место нужно забить проводом.