Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Правильно ли я понимаю, что по ГОСТ Р 50571.16-2019 п. 6.4.3.3 надо испытывать все электропроводки до 500 В напряжением 500 В и допуск при этом 1 МОм? Дело в том, что это расходится с ПУЭ таб. 1.8.34 и СТО 34.01-23.1-001-2017 Таблица 32.1 (1000В и 0,5 МОм). Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?

PS
Раньше всегда делал 1000 МОм с допуском 0,5 МОм.
Shapiton
Цитата(fed1989 @ 17.10.2025, 13:00) *
. Как вы проводите испытания и на какие документы ссылаетесь?

PS
Раньше всегда делал 1000 МОм с допуском 0,5 МОм.

При ПНР на ПУЭ.
При переодических на СТО, если в органазации не принято другое