Модель плиты - Beko FFSE 57114 GS.
Общая мощность 7800 Вт.
Сеть - однофазная 220 В.
Значит рабочий ток плиты ~ 35,5 А.
Автомат в щитке стоит на 40 А.
Кабель от автомата - 3 х 6 мм² медный.
Нужно выбрать розетку с вилкой и кабель от них до клеммной колодки плиты.
Купил кабель ПВС 3 х 6 мм^2 и комплект (вилка + розетка + коробка) от Schneider Electric BLNSK013231.
Возникли вопросы:
Если номинальный ток вилки + розетки 32 А, то выдержат ли они ток 40 А в линии, ниже которого автомат не отключится?
Или стоит поменять автомат номиналом 40 А на 32 А, чтобы не менять вилку + розетку на 32 А?
Будет ли в таком случае хватать 32 А плите при условии, что не буду включать сразу все конфорки и духовку? До полной загрузки остаётся всего лишь 3,5 А
Пытался найти комплект вилка + розетка на 40 А, но ничего качественного в магазинах не нашел, а Schneider Electric выпускает только на 32 А.