Maria55
20.11.2025, 23:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли тут выполнен монтаж?
https://disk.yandex.ru/i/Vu8GLE5yZswYsAЕсли нет, то что нужно сделать?
[img]Файл можно получить по ссылке:
провод.jpg
https://disk.yandex.ru/i/Vu8GLE5yZswYsA[/img]
Shura_with_KINEF
21.11.2025, 11:09
Не правильно.
Клемник не предназначен для алюминиевых проводов.
Клемник должен быть помещён в клеммную коробку.
И, конечно, изоляция не должна вылезать за пределы клеммника.
gomed12
22.11.2025, 13:55
Это соединение эстетичнее перенести в скрытую коробку, в стену, да и сами проводники визуально не предназначены для прокладки по горючим конструкциям стен.