Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 3х Фазное питание мастерской, нужна помощь
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Алексадр К73
Добрый день.
Прошу дать совет по схеме, все ли правильно подключено?

ВВОД 3 фазы и 0 - СИП 4*16 (С частного дома)
1. Ввод C25 4х полюсный
От него я питаю:
- 2. УЗО 40А 30ма АС, сечение 6кв - далее для 4х трех фазных розеток, питание от ввода провод 6кв
- 3. Диф 16А (группа бытовых розеток 220в, шуруповерт, дрель и тд), на потребители сечение 2,5 кв, питание от ввода провод 6кв
- 4. Диф 16А (баня тяжелых потребителей нет, 2 светильника, розетки фен), на потребители сечение 2,5кв, питание от ввода провод 6кв
- 5. Диф 10А (Свет для мастерской) сечение 1,5кв на потребители, питание от ввода провод 6кв

2.1 от УЗО идем на 4 розетки
- Автомата 4, нужен C20 или B20?
3 полюса и общая шина 0
или 4 полюса автомат ?

Заземление в доме есть, в мастерской нет....
Реле напряжения не нужно

Прошу помочь, нужно ли что-то ещё добавить в схему ?

1 розетка нагрузка 3квт
2 розетка нагрузка 3квт
3 розетка нагрузка 1,5квт
4 розетка нагрузка 1,5квт
Вывод от автоматов по 2,5 кв

Схема и визуализация ниже
Гость сочувствующий
Цитата(Алексадр К73 @ 8.12.2025, 13:37) *
...
ВВОД 4 фазы СИП 4*16 (С частного дома)
...

Это как?
Алексадр К73
3 фазы и 0, опечатка
Гость_незнайка_*
Назовите производителя автоматических выключателей с хар-кой В20 4Р.
вместо Диф С16 баня - нужно ставить УЗО.
В20 . У вас двигательная нагрузка . Нужно установить С20
Или правильней установить Пускатели ручные кнопочные ПРК32.
aleksej333
Цитата(Алексадр К73 @ 8.12.2025, 13:37) *
Добрый день.
Прошу дать совет по схеме, все ли правильно подключено?

ВВОД 3 фазы и 0 - СИП 4*16 (С частного дома)
1. Ввод C25 4х полюсный
От него я питаю:
- 2. УЗО 40А 30ма АС, сечение 6кв - далее для 4х трех фазных розеток, питание от ввода провод 6кв
- 3. Диф 16А (группа бытовых розеток 220в, шуруповерт, дрель и тд), на потребители сечение 2,5 кв, питание от ввода провод 6кв
- 4. Диф 16А (баня тяжелых потребителей нет, 2 светильника, розетки фен), на потребители сечение 2,5кв, питание от ввода провод 6кв
- 5. Диф 10А (Свет для мастерской) сечение 1,5кв на потребители, питание от ввода провод 6кв

2.1 от УЗО идем на 4 розетки
- Автомата 4, нужен C20 или B20?
3 полюса и общая шина 0
или 4 полюса автомат ?

Заземление в доме есть, в мастерской нет....
Реле напряжения не нужно

Прошу помочь, нужно ли что-то ещё добавить в схему ?

1 розетка нагрузка 3квт
2 розетка нагрузка 3квт
3 розетка нагрузка 1,5квт
4 розетка нагрузка 1,5квт
Вывод от автоматов по 2,5 кв

Схема и визуализация ниже

я бы на всякий случай сделал простенькое заземление в мастерской, или полосу в земле от заземления дома.

диф на баню не обязательно, я бы поставил автомат, а уже в бане повесил бы мини щиток на розетки и освещение с дифами

вместо УЗО +4 автомата, я бы поставил 4 дифа на 30мА С16

в остальном вроде нормуль
Гость_незнайка_*
Шина N ноль на DIN-изолятор ШНИ - будет фаза ?
советую установить Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7
Как будет организован учет ?
Алексадр К73
Цитата
Назовите производителя автоматических выключателей с хар-кой В20 4Р

Декрафт
Цитата
Или правильней установить Пускатели ручные кнопочные ПРК32.

К автоматам подходят розетки, отдельно включаются станки на кнопку.
Цитата
вместо УЗО +4 автомата, я бы поставил 4 дифа на 30мА С16

Почему?

Исправил схему

Цитата
Как будет организован учет ?

От дома
Ввод на счетчик
счетчик - с40а - противопожарное узо - с32 в дом и с 32 в мастерскую сип 4*16

ЭТа схема чисто мастерской
aleksej333
Цитата(Алексадр К73 @ 8.12.2025, 16:21) *
вместо УЗО +4 автомата, я бы поставил 4 дифа на 30мА С16

Почему?

нуу, меньше будет ложных срабатываний, и если в одной из линий будет выбивать дифф вам не помещает это в работе с тремя другими линиями, пока вы ищите неисправность
если будет УЗО, придётся все станки остановить пока не поймёте где утекает

ну и для станков/двигателей лучше С характеристика чем В опять же чтобы избежать ложных срабатываний
Гость_незнайка_*
Вместо АВ С16а и Диф32а установить одно УЗО
Гость_незнайка_*
Цитата(Гость_незнайка_* @ 8.12.2025, 17:11) *
Вместо АВ С16а баня и Диф32а баня установить одно УЗО

Алексадр К73
Всем спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     