Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возможно ли параллельное подключение АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


амурец
Здравствуйте, коллеги,
в процессе работы возник такой вопрос
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ

В РУ скорой помощи на потребителей 1й категории установлены отдельные АВР.
в ТП ( ранее строилась для других нужд) установлен межсекционный АВР.
вопрос в следующем, нужно ли подключать АВР в ТП, или стоит его отключить, и работать АВР-ами потребителей 1й категории?
Благодарю за высказанное мнение и профессиональные ответы.
aleksej333
можно не отключать, чем больше АВР тем выше надёжность, если один не сработает, то сработает другой
а так достаточно и одного АВР на ВРУ скорой помощи
gomed12
Цитата(амурец @ 10.12.2025, 13:33) *
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ

Для параллельной работы трансформаторов необходимо соблюдать определенные условия:
1. Группы соединений обмоток одинаковы.
2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3.
3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%.
4. Напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%.
5. Произведена фазировка трансформаторов.
Коэффициенты трансформации должны быть одинаковыми, в данной ситуации 15 и 25, значит категорически нельзя включать трансформаторы параллельно.
Из чего следует первичные и вторичные напряжения трансформаторов должны быть одинаковы.
При разных напряжениях питания по ВН имеются и другие требования, которые практически не будут соответствовать.
Необходимо разделить нагрузку по 0,4 кВ между трансформаторами, установив между секциями АВР, для такой работы суммарная нагрузка не должна превышать мощности одного трансформатора.