Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема подключения автомат / ручное через кулачковый переключатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Kroni0
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда
Искра
Сам не могу разобраться: "кулачковый" выключатель, "дойти до ручки".... бред какой-то
aleksej333
Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда

ну смотря для чего кулачковый выключатель используется
1. для отключения подсветки
2. для принудительного включения подсветки

могу предположить что есть астрономическое реле, которое управляет контактором, который в свою очередь управляет освещением

вариант 1. Кулачковый выключатель нужно поставить в разрыв питания катушки контактора
вариант 2. Кулачковый выключатель должен быть параллелен контактам астрономического реле
Гость
Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
...фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести?
Вторую на ноль.
gomed12
Цитата
на контактор

Надеюсь на катушку контактора?
Kroni0
кулачковый выключатель положение 1-ручное включение,положение 0-выкл.положение 2-автоматический запуск. присутсвует астрономическое реле новатек электро 'рэв-225', с жилой на контактор я разобрался,а со второй уходящей нет,тк в моей схеме идет только на контактор. Подскажите куда залить схему,так будет всем проще мыслить)
traveller
Пишите сообщения в тему. Как у Вас будет 5 сообщений, так появится возможность вставлять рисунки и фото.

Приходящих на кулачковый переключатель фазных провода должно быть два. Один непосредственно с фазы, другой - с той-же фазы, которая сначала подается на нормально разомкнутые контакты астрономического реле (которое в нужный момент включается и выключается). В положении Р на контактор должна быть подана фаза с первого провода, в положении А - со второго (который с контакта реле). В положении О на контактор не подается ничего. На второй контакт катушки контактора подается постоянный ноль.
Гость сочувствующий
Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
.. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки. ...

А зачем нужно астрономическое реле? Что включает?
Kroni0
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 10:46) *
А зачем нужно астрономическое реле? Что включает?

Освещение фасада жк.
Сам щит стоит в грщ на -1 этаже,а кулачковые выключатели 2шт в диспетчерской на 1 этаже. К кулачковым переключателям от щита щахп идут 2 кабельные линии 3х2,5


Цитата(Гость @ 15.12.2025, 19:26) *
Вторую на ноль.

И зачем нам кз устраивать?)
Гость сочувствующий
Цитата(Kroni0 @ 18.12.2025, 13:19) *
Освещение фасада жк.
...

А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?
traveller
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 13:24) *
А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?
за чистотой и исправностью датчика которого придется следить...
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 13:24) *
А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?

Неааа. У Китайцев с али это Астрономическое...
Гость
Цитата(traveller @ 18.12.2025, 13:53) *
за чистотой и исправностью датчика которого придется следить...

Как и за Астрономическим реле...
traveller
Как их можно сравнивать?
Работа фотореле зависит от множества факторов (чистота датчика, целостность проводки датчика, паразитная засветка датчика, вновь устанавливаемые источники света, деградирование самого фотодиода и т.д.)
Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год).
Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно.
Гость
Вы не с аудиофилов? Не?
Гость сочувствующий
Цитата(traveller @ 18.12.2025, 14:57) *
...
Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год).
Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно.

Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ...
aleksej333
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 15:32) *
Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ...

это фасад здания, причём тут дороги?
солнце за тучки зашло, и фасад зажёгся, вышло, выключилось
так что ли?

не разу не видел чтобы при пасмурной погоде освещение дорог включалось, для этого есть ФАРЫ
вот в тёмное время и без света, такое может быть, но не наоборот))
traveller
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 15:32) *
Для управления уличным освещением ...
А расскажите нам про освещение в школьных классах и на рабочих местах. Пожалуйста. Топикстартеру будет очень интересно.


Цитата(aleksej333 @ 18.12.2025, 17:29) *
это фасад здания, причём тут дороги?
Опередили.
Kroni0
Цитата(Гость @ 15.12.2025, 19:26) *
Вторую на ноль.

Очень смешно.

Цитата(aleksej333 @ 18.12.2025, 9:16) *

Испробуем 👍🏻

Вот и схема
moshkarow
Примерная схема Есть некоторые замечания.
https://disk.yandex.ru/d/twW4_3bGmdK__w
Гость сочувствующий
Цитата(aleksej333 @ 15.12.2025, 8:25) *
...
могу предположить что есть астрономическое реле, которое управляет контактором, который в свою очередь управляет освещением
...

Моё личное мнение: управлять освещением с помощью астрономического реле считаю дикостью. Обычное фотореле справляется гораздо эффективнее, т. к. на освещённость влияет не только астрономическое время, но и погодные условия. По астрономическому времени уличное освещение включать ещё рано, а на улице весьма пасмурно и по освещённости требуется включение освещения. Ну и разница в стоимости - фотореле стоит гораздо меньше. В своё время у нас в ходу были ФР-75, работали нормально.
Гость_незнайка_*
Астрономическое реле имеет регулировку +/- 1час от восхода и +/- 1час от заката .
Астрономическому реле не нужен датчик освещенности . фото реле сложно ПРАВИЛЬНО настроить. В городе фотореле может сработать от фар проезжающих автомобилей или от грозы.
У астрономического реле можно задать интервалы отключения (включения) например на стоянке перед супер/мупер магазином . Когда магазин закончил работу, cвет на стоянке можно отключить .Это приведет к экономии электроэнергии и ресурса светильников .
Астрономическое реле можно применять не только для управления освещением , но и промышленным оборудованием.
В каждом конкретном случае нужно проводить анализ и выбирать или фотореле или астрономическое реле.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_незнайка_* @ 3.9.2026, 15:44) *
Астрономическое реле имеет регулировку +/- 1час от восхода и +/- 1час от заката .
Астрономическому реле не нужен датчик освещенности . фото реле сложно ПРАВИЛЬНО настроить. В городе фотореле может сработать от фар проезжающих автомобилей или от грозы.
У астрономического реле можно задать интервалы отключения (включения) например на стоянке перед супер/мупер магазином . Когда магазин закончил работу, cвет на стоянке можно отключить .Это приведет к экономии электроэнергии и ресурса светильников .
...

"Астрономическое реле имеет регулировку +/- 1час от восхода и +/- 1час от заката ." - фотореле можно настроить на единицу освещённости, в зависимости от категории дороги! И настроить в единицах освещённости, требуемой согласно ГОСТ!
"... фото реле сложно ПРАВИЛЬНО настроить." - в чём сложность? Берёте люксметр, кладёте на поверхность проезжей части и задаёте требуемую освещённость!
" В городе фотореле может сработать от фар проезжающих автомобилей или от грозы." - помещаете датчик в патрон Е-27 от посторонних засветок и всё! Не работали Вы с фотореле!
В пользу фотореле ещё один довод: произошло ДТП в пограничный период включения фотореле, думаете к какому выводу пришли эксперты?
moshkarow
астрономическое реле и фотореле применяют не только для освещения дороги :
уличное освещение
освещение территории промпредприятия
освещение частной территории (двор)
рекламные щиты
архитектурная подсветка
автоматизация производства и сельского хозяйства ( поли вентиляция насос)
Его ключевое преимущество перед обычными таймерами или фотореле — автоматическая адаптация к сезонным изменениям продолжительности светового дня.

Цитата(Гость_незнайка_* @ 3.9.2026, 15:44) *
В каждом конкретном случае нужно проводить анализ и выбирать или фотореле или астрономическое реле.

Гость сочувствующий
Цитата(moshkarow @ 3.9.2026, 21:29) *
...
Его ключевое преимущество перед обычными таймерами или фотореле — автоматическая адаптация к сезонным изменениям продолжительности светового дня.

ГОСТ Р 55706-2023 - действует вне сезонов и продолжительности светового дня!
traveller
И пусть действует.
Он не распространяется на архитектурное, ландшафтное и рекламное освещение.
Гость_незнайка_*
Настоящий стандарт распространяется на утилитарное наружное освещение и устанавливает
классификацию и нормы освещения объектов улично-дорожной сети в пределах территорий городских
и сельских населенных пунктов.
Настоящий стандарт применяют при проектировании и эксплуатации стационарных установок
утилитарного наружного освещения.
Настоящий стандарт не распространяется на освещение автодорожных тоннелей, территорий железнодорожного, морского, речного, авиационного транспорта и промышленных предприятий, открытых
спортивных сооружений, объектов, расположенных в пределах полосы отвода, а также архитектурное,
ландшафтное, рекламное и охранное освещение.

ПАСПОРТ
Таймер
астрономический
TM-AS EKF PROxima
Таймер астрономический TM-AS предназначен для автоматического управления освещением (или другим электротехническим
оборудованием) при помощи двух независимых групп контактов без
использования датчиков освещенности с управляемой коммутацией
по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения.
Максимальное количество программ 80!!!!!

Фотореле IEK LFR20-604-3300-K01 ФР 604( например) или аналоги .Как вы вставите в патрон Е-27 ?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_незнайка_* @ 4.9.2026, 8:50) *
...
Фотореле IEK LFR20-604-3300-K01 ФР 604( например) или аналоги .Как вы вставите в патрон Е-27 ?

Речь шла о ФР-75, выносной датчик (фотосопротивление) - нет проблем!
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2026, 19:10) *
" В городе фотореле может сработать от фар проезжающих автомобилей или от грозы." - помещаете датчик в патрон Е-27 от посторонних засветок и всё!
Можно пользовать и реле задержки отключения (хотя б с Али) и с корпусом, и без оного..
(наприм.: https://aliexpress.ru/item/1005005176009284....20497efeeDDCzd )


Цитата(Гость_незнайка_* @ 4.9.2026, 8:50) *
Таймер астрономический..
Так ить это для астрономов, батенька..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.