Народ! Поелитесь какими установками прогружаете автоматы? Мы пользуем комплекты РТ-2048 М и не М. Впечатления отритцательные. Аппараты достаточно капризные, ломаются при интенсивной эксплуатации раз в месяц. Хотелось бы найти что-нибудь предназначенное для передвижной работы (пуско-наладка) массой до 40 кг. Увидели рекламу Ретом 11М, но денег он немеряно стоит, хотя и универсальный шибко.
Анатолий
17.7.2005, 15:57
Я использую "Сатурн-М" . Удобный в использовании и прост в управлении , очень удобно прогружать АВ прямо от сети !
Jack Tar
27.7.2005, 17:37
Сатурн не советую.
Посмотри вот этот
http://www.mtu-net.ru/energo-stroy/index_prez.html
по моему достойный внимания аппарат.
Слабоват он для наших целей - всего 5 кА. Нам надо не ниже 7кА, а желательно 10 кА.
Советую Сатурн М совместно с нагрузочным трансформатором типа НТ-12, в характеристиках на НТ-12 пишут что он может выдавать до 12 кА, на самом деле это так, но если его закоротить накоротко.
Н самом деле, при прогрузке автоматических выключателей из-за переходных сопротивлений можно выдавить до 8-9 кА, но этого обычно хватает.
В РТ2048М тоже используется НТ-12. При питании от 380В мне лично удавалось набрать на нём 10кА, но машина капризная. Про Сатурн слышал тоже много негатива. Сколько вы этим Сатурном автоматов грузите в месяц и каких номиналов?
Самые хорошие прогрузочники изготовленные в совейское время в Наладочных
управлениях: 1."Полено" НТ-10 для втычных контактов,годится и для обычных
до 5кА, на втычных -10кА.
2."Колесо" на базе бушинга ТВ-110 до 8-10кА.
Привезли из конторы новый прогрузочник с питанием 220В-гамно полное.
Чтобы прогружать им - надо автоматы с панели (шкафов) СН ,ЩПТ и т.д. снимать,а кому это надо-в сметах только прогрузка автомата ,там демонтажа и
монтажа автомата нет.