Во всех доках примерно так: " Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить»."
В натуре в кабинетах бактерицидки включаются в розетки (с проходным выкл.на проводке). Есть желание включить их через выключатель, но ставить его в коридоре не очень - шалунов достаточно - придется доктору периодически выбегать гасить. Некоторые уже так сделаны (в помещении).
AlexPetrov
6.5.2008, 1:42
А если в самом кабинете у входа? Или Некоторые уже так сделаны (в помещении) этот вариант и означает?
Ага, смущает, что не по-писаному, а предстоит сдача.
Со стен противоположных входу и боковых в проекте все БЛ переместил на ту стену, где вход (и выключатель), но это так сказать самодеятельность.
В кабинете выключателей набирается от 2 до 4-х. (1-2 на рабочее осв., бактерицидный, осв.безопасности). "На ощупь" могут путать.
По требованиям к бакт.установкам нужно еще и фонарики сигнальные у входа ставить. Снаружи. Тут нужно инструкцию повесить:"Войди в дверной проем и с закрытыми глазами протяни руку за угол. Щелкни выключателем и шагни назад в коридор. Открой глаза и убедись, что сигнальный фонарь затух. Если продолжает светиться, повтори процедуру".
1. Раб. освещение через датчик движения с блокировкой от шалостей или концевик на двери, чтобы потом остальное на ощупь не включать.
2. Более круче от пульта ДУ с управлением несколькими нагрузками.
Сигнальные повторители кроме световых дополнить зуммером.
1. Замер доктор на чуток (о своем научном задумался, у компа) и остался в темноте. Так не годится. Или это к бактерицидкам относится?
2. Это тоже не очень, во всяком случае не для бюджета.
3. А вот с зуммерами ( до 40 кабинетов на этаж ) станет намного веселее
1. Имелось в виду одностороннее действие (при входе), где возникают наибольшие трудности.
Можно и ревуны, еще интереснее будет.
Мощность естественно маленькая, только для уха доктора.
b]Олега[/b], какие действия предприняты?
Если движение отложено или время не наступило, дайте алгоритм коммутации светильников.
Пока в творческих муках. Чуток времени есть.
А какой алгоритм ?
Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?
А не усложняете-ли вы вопрос?
Какое ДУ, какой датчик движения? Зачем изобретать велосипед?
Если вы так боитесь "шалунов" то поставте выключатель в щит с замком или сделайте включение от ключа.
Как вариант можно реолизовать схему, когда при включенном освещение в кабинете бактерицидный светильник включить невозможно.
"Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?"
Никакой.
"в щит с замком или сделайте включение от ключа"
У каждой двери? Или чтобы включить бактерицидку сбегать в другий конец коридора к щитку?
Вот блокировка бакт. св-ка пользительна. Принимаю.
1. При включенной бактерицидке общий свет не включается и наоборот.
2. Возможность дистанционного распознавания работы бактерицидки.
3. Информация о работе бактерицидки для посторонних.
Так?
1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим.
2. Вопрос с индикацией не стоит: снаружи положен сигнальный фонарь, а внутри ни к чему - светильники открытые и никого присутствовать не должно. Впрочем свечение БЛ само по себе заметное.
3. как и 2.
donvovchik
21.5.2008, 19:33
в каждом кабинете разместить по бите, гы-гы. а на самом деле, если рабочий кабинет постоянный для доктора, то по положению кнопки уже "на автомате" сможет определить вкл или выкл. ведь не первый десяток лет ставят......наверно нравиться.какое решение приняли?
"1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим."
Есть замечания, возражения?
Цитата(Олега @ 22.5.2008, 6:00)
Есть замечания, возражения?
3-х позиционным пакетником на 2 направления проходит.
Я недопонял, зачем такой аппарат? Какую схему реализуем?
Иначе, чтобы реализовать схему включения "или-или", необходимо установить реле (пускатель).
Одно ИЛИ реализует переключатель, а зачем второе ИЛИ?
Насколько понял Или освещение, Или БЛ.
Одновременно не должны работать.
Вопрос не совсем по теме, но близко. Надо ли ставить в ренгенкабинете бактерицидные лампы и на какой высоте, и питание таких ламп от сети освещения. Еще вопрос если освещение безопасности сделать светильниками со встроенными аккумуляторными батареяти от сети общего освещения. Как думете правильно это будет. Просто несколько светильников общего освещения совместить со светильниками безопасности?
Цитата(gomed12 @ 26.5.2008, 11:30)
Насколько понял Или освещение, Или БЛ.
Одновременно не должны работать.
Это и реализует переключатель расположенный в кабинете - Или осв.кабинета, Или переключает фазу на выключатель БЛ, находящийся в коридоре (все по СанПиНу).
Реле - это доп затраты. Если по-месту, то бокс, или коробка. Если в ЩО, то разводки немеряно.
С переключателем "дешево и сердито". А главное - я уже все перерисовал.
"в ренгенкабинете бактерицидные лампы"
Мне в ТЗ не писали. В кабинетах "живьем" не видел. Считаю основания нет. Вобще-то это вопросы технолога. Может микроба там сама гибнет?
Осв.безопасности - для продолжения работы. А работа требует определенной освещенности. Поэтому предпочитаю осв.безоп. питать от ЩАО. Да и под питание от аккум. категория освещения безопасности не попадает (только эвак.осв., указатели эвак. и запасн.выходов.
agorDrony
24.11.2010, 16:33
Странно... у всех разные. Может опрос сделаем: У кого какие лампы стоят?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.