Уважаемые, подскажите в таком деле.
Сколько будет потреблять Активной электроэнергии конденсаторная батарея 1000кВар на 6кВ.
dimbas
А разве конденсаторные батари потребляют активную энергию. Ну если только на утечки но это мизер
Roman_D
Нормальные кондеры - меньше 0,5 Вт/кВАр - низковольтные, 0,15 Вт/квар - высоковольтные. Стало быть, порядка 150 Вт...
Но! Если в сети присутствуют гармоники, активные потери резко возрастают.
Игоррр
Счётчик активной энергии БСК ставиться с одной лишь целью - если он крутится - значит батарея не в порядке.