Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: операционная
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Медучреждения


Ssergei
Сталкнулся со следующей проблемой при проектировании операционной микрохирургии глаза. Проблема состоит в том что ввод в здание только один и второй подводить нет возможности (по нормам 1-ая категория) , кто-нибудь может подсказать как можно сделать без второго ввода, не нарушая норм?
Олега
Дизель с ИБП.
c2н5он
дизель с АВР на операционку, если ето возможно, или на все здание
Олега
Цитата(c2н5он @ 8.5.2008, 20:40) *
дизель с АВР на операционку, если ето возможно, или на все здание

Без ИБП не обеспечите необходимое время включения для второй группы.
Spac
3 слогаемых решения, уже озвучены, подтверждаю:
1. Дизельная ЭС или Газовая ЭС
2. ИБП
3. АВР
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.