Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Меркурий 230Ам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


yrii08
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)

При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)
Uran
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 15:16) *
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)

При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)

Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.
yrii08
Цитата(Uran @ 11.5.2008, 19:40) *
Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.



Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы
Uran
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 20:16) *
Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы

Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-8), а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.
yrii08
Цитата(Uran @ 11.5.2008, 20:43) *
Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-icon_cool.gif, а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.


Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.

Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная
yrii08
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке
Uran
Цитата(yrii08 @ 19.5.2008, 0:06) *
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке

Все нормально, если нагрузки нет и диод моргает реже, при однофазной нагрузке может и не моргать.
eugene3a
Хотел бы поднять тему, занимаюсь установкой этого счетчика на 3ф схему.
В меркурий 230 на самом деле штатно существуют указанные перемычки (1-9,3-11,5-13). Зачем же в таком случае их рисовать на схеме ? И как они разрываются при трансформаторном подключении?
Joker
Судя по руководству к указанным счетчикам, эти перемычки отсутствуют у счетчиков "Меркурий 230AR(T)-00", т.е. у тех, которые предназначены для включения на напряжение 57,7/100 В. Так что, перемычки убирать не надо - надо покупать подходящие счетчики.
yuoras
Чё Вы тут пишете?. Для прямоточных счётчиков концерна Инкотекс перемычки 9-10, 11-12, 13-14 надо замкнуть перемычкой, а для трансформаторного включения для разделения тока и напряжения перемычки не нужны, просто надо напряжение подавать на А-10,В-12,С-14.
Счётчику паралельно какая нагрузка 1-о фазная или 3-х фазная, счётчик будет считать нормально.
Счётчик учитывает энергию по модулю.
с2н5он
как уже было сказано - не надо ничего снимать, покупать нужно то что нужно
eugene3a
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.
yuoras
Цитата(eugene3a @ 26.1.2012, 6:24) *
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.

Вам же схему разместили!!!!1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно.Возьмите тестер и прозвоните!!!
eugene3a
Всем спасибо, разобрался
yuoras
Цитата(eugene3a @ 2.2.2012, 8:40) *
Всем спасибо, разобрался

В чём была проблема?
Nikolo
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 21:56) *
Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было счетчик меркурий купить elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.
Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная



интересно, можно его подключить к ЛЭРС?
yuoras
Цитата(Nikolo @ 13.2.2018, 10:44) *
интересно, можно его подключить к ЛЭРС?

Это электромеханический счётчик , что Вы хотите с него вычитать? .

Можно в принципе считать импульсы и получать таким образом потребление.
Но , это прошлый век, проще купить счётчик с интерфейсом и памятью и читать все инфу.