Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)
При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 15:16)
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14.
Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял)
При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит)
Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.
Цитата(Uran @ 11.5.2008, 19:40)
Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик.
Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 20:16)
Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика.
Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы
Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-8), а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.
Цитата(Uran @ 11.5.2008, 20:43)
Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-
, а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика.
Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная?
Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения.
Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.
Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке
Цитата(yrii08 @ 19.5.2008, 0:06)
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке
Все нормально, если нагрузки нет и диод моргает реже, при однофазной нагрузке может и не моргать.
Хотел бы поднять тему, занимаюсь установкой этого счетчика на 3ф схему.
В меркурий 230 на самом деле штатно существуют указанные перемычки (1-9,3-11,5-13). Зачем же в таком случае их рисовать на схеме ? И как они разрываются при трансформаторном подключении?
Судя по руководству к указанным счетчикам, эти перемычки отсутствуют у счетчиков "Меркурий 230AR(T)-00", т.е. у тех, которые предназначены для включения на напряжение 57,7/100 В. Так что, перемычки убирать не надо - надо покупать подходящие счетчики.
Чё Вы тут пишете?. Для прямоточных счётчиков концерна Инкотекс перемычки 9-10, 11-12, 13-14 надо замкнуть перемычкой, а для трансформаторного включения для разделения тока и напряжения перемычки не нужны, просто надо напряжение подавать на А-10,В-12,С-14.
Счётчику паралельно какая нагрузка 1-о фазная или 3-х фазная, счётчик будет считать нормально.
Счётчик учитывает энергию по модулю.
как уже было сказано - не надо ничего снимать, покупать нужно то что нужно
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.
Цитата(eugene3a @ 26.1.2012, 6:24)
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.
Вам же схему разместили!!!!1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно.Возьмите тестер и прозвоните!!!
Цитата(eugene3a @ 2.2.2012, 8:40)
Всем спасибо, разобрался
В чём была проблема?
Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 21:56)
Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было счетчик меркурий купить elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать.
Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри.
Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная
интересно, можно его подключить к ЛЭРС?
Цитата(Nikolo @ 13.2.2018, 10:44)
интересно, можно его подключить к ЛЭРС?
Это электромеханический счётчик , что Вы хотите с него вычитать? .
Можно в принципе считать импульсы и получать таким образом потребление.
Но , это прошлый век, проще купить счётчик с интерфейсом и памятью и читать все инфу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.