прохожий 1
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Имеется система вентиляции. Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. На выходе ППС "сухой контакт". Было предложение после ввода установить пускатель того же номинала, но как долго он выдержит (постоянно притянутый). Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей.
Заранее всем благодарен.

Большая просьба намеренно не создавать дублирующих тем в разделе
gomed12
Приобретите дополнительно к автомату независимый расцепитель за 150-200 руб.
Питание 220 В на катушку НР через замыкающий (н.о.) "сухой контакт" ППС.
прохожий 1
Спасибо за совет ! Хотелось бы поподдробнее узнать об этих расцепителях (марка, номиналы и т.д.) и принцип действия. Еще раз спасибо.
tower
Цитата(прохожий 1 @ 14.5.2008, 13:26) *
Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей.

Я на своих объектах (аппаратных сотовой связи) ставил АВ типа ВА47-29. сбоку на их корпусе есть специальный лючок, закрываемый поворотной заглушкой. Их два - один для внешнего привода расцепителя, второй для внешних контактов состояния. Дистанционные расцепители, в том числе и минимального напряжения, продаются отдельно. Все монтируется на DIN-рейку...
Смотрите каталоги ИЭК или АВВ, короче - все стандартизированно...
CTALKEP
[quote name='прохожий 1' date='14.5.2008, 12:26' post='54723']
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Имеется система вентиляции. Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. На выходе ППС "сухой контакт". Было предложение после ввода установить пускатель того же номинала, но как долго он выдержит (постоянно притянутый). Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей.
Заранее всем благодарен.

[color="red"][i]
Нормально держит. Сами уж сколько зданий попеределывали из-за пожарников.
Олега
"установить пускатель того же номинала"
Это лишние контакты, нагрев, место, сомнения. Независимый расцепитель - это то , что нужно. И главное самостоятельно не включится.