Какая величина тока может протекать по кабелю ВВГнг 3х4 проложеному в гофре, гофра в штробе в полу? (Одна жила - фаза, вторая - ноль рабочий, третья - заземление.)
Темы не дублируем.
Гость
24.5.2008, 11:28
максимум (на грани фола) 40 ампер
Взводатор
8.6.2008, 1:11
40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.
CTALKEP
9.6.2008, 20:03
Цитата(Взводатор @ 8.6.2008, 4:11)
40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.
Точно, а ПСБ еще уменьшит ток пропорционально увеличению длины кабеля.