MBar
Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154).
Вопросы:
- так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано?
- если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение?
Uran
Цитата(MBar @ 26.5.2008, 10:36) *
Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154).
Вопросы:
- так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано?
- если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение?


На импортных такие защиты стоят, и на сигнал и на отключение.
На сигнал 140 град.,160-откл тр-ра. Можно установить вентиляторы для обдува. Пуск обдува 100 град, останов обдува 90 град.
MBar
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз?

Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле?
Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ?
Uran
Цитата(MBar @ 27.5.2008, 10:40) *
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз?

Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле?
Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ?

По логике сначала отключается сторона 0,4кВ, потом выключатель 6кВ-типовая схема. Отключать выключатель 6кВ первым нежелательно. После отключения Ввода 0,4кВ у Вас наверное пройдет АВР -0,4кВ.
Я налаживал импортный тр-р 2500кВА, у него реле стояло на самом тр-ре (тип реле был другой, забыл уже какой) изнутри,тр-р был защищенный, т.е. закрытый кожухом, к реле подходил кабель со ввода 0,4кВ. Реле действовало на сигнал и на откл-е ввода 0,4кВ.
MBar
Угу, понятно, спасибо.
Вот только АВР-0,4кВ в этой ТП не предусмотрено...
doro
Тогда поставьте рядом еще один автомат. На одном нагрузка ответственная, на другом так себе. Отключит защита нагрузку так себе, трансформатору полегчает, а первая группа все же останется. Зачем же все гасить?