Добрый день!
Дом старый, заземления и зануления нет. Схема включения "Щиток подъезда (фаза+ноль)"-"Щиток в квартире"-"УЗО на всю проводку 30ма"-"УЗО отдельно на бойлер 30ма"-"Бойлер (фаза+ноль)". Система выравнивания потенциалов ещё не сделана. Трубы - металлопластик.
Бойлер AEG с магнивыемым анодом - в инструкции, на схеме, анод и корпус должны заземляться. Заземления (зануления) не сделано из-за того, что дом старый.
Включил бойлер и померял напряжение между корпусом и железным стояком водопровода - 170 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 80 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 48 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 170 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.
Отключил бойлер. Между корпусом и железным стояком водопровода - 4 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 4 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.
Включил опять - напряжение появилось. Почитал форум минут 20 - напряжение снизилось до 154 В. Попробовал замкнуть корпус бойлера на ноль в розетке - напряжение пропало, а УЗО не выключилось.
Пошёл почитал ещё форум, попил чай - прошло 1,5 часа. Померял напряжение.
Между корпусом и железным стояком водопровода - 14 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 14 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.
Утром проверил - тоже самое. Напряжение есть, но не выше 14В. В связи с этим вопрос - что это было и что делать дальше?
Систему уравнивания потенциалов? Не пойдёт ли ток по трубе стояка? Или УЗО должно отключится?
Подскажите, пожалуйста.