Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


шалун
нет-ли у кого опыта эксплуотации узо в таких цепях, при наличии 3х фазных двигателей. Насосы, станки малогабаритные, иные электропривода. Какие тут могут возникать проблемы????
NickEl
2 шалун
посмотрите вот эту тему из данного раздела, может там есть что-нибудь по сути Вашего вопроса
ВВ
Цитата(шалун @ 31.5.2008, 14:15) *
Какие тут могут возникать проблемы????

При правильно выбранном УЗО - никаких. Хотя не понимаю, зачем УЗО на стационарном оборудовании.
электроник1
Цитата(ВВ @ 11.7.2008, 0:56) *
При правильно выбранном УЗО - никаких. Хотя не понимаю, зачем УЗО на стационарном оборудовании.

и в стационарных установках оно надо... представь- установка с металлическим корпусом, и вдруг на корпусе оказывается фаза... чо тогда? можно этой фазе всех подряд убивать? она же и фамилию не спросит ни у кого...
savelij®
Цитата
представь- установка с металлическим корпусом, и вдруг на корпусе оказывается фаза... чо тогда?
Может сработает групповой автомат? icon_wink.gif

Конечно, при условии что корпус агрегата заземлён....
Ринат К.
Не знаю зачем УЗО в таких цепях , но уже сталкивался с этим тоже, гл.проблема это то что по проекту стоит на вводе УЗО, а оборудование по старым требованиям, пришлось тянуть рабочий ноль, т.е пришлось для всех пускателей где катушка на 220В и используется совмещенный РEN разделять и однофазные потребители тоже. В дальнейшем УЗО выкинули.
Олега
Т.е. ноль протянули, а УЗО все ж выкинули?
А ведь есть и 3Р УЗО.

"Конечно, при условии что корпус агрегата заземлён...."
Термин "глухозаземленная" не означает 100%-ю надежность заземления (наглухо). Иногда PEN подгорает и даже отваливается и УЗО может пригодиться. Дополнительная мера не помешает.


ВВ
Цитата(Ринат К. @ 24.7.2008, 5:36) *
пришлось тянуть рабочий ноль, т.е пришлось для всех пускателей где катушка на 220В и используется совмещенный РEN разделять и однофазные потребители тоже. В дальнейшем УЗО выкинули.

А лучше бы учили матчасть. Применили бы четырехполюсное УЗО и N, а не PEN. Впрочем, хотя это и не имеет смысла, и г-н savelij прав без всяких «может» (корпус быть заземлен – ОБЯЗАН)
Цитата(savelij @ 23.7.2008, 19:03) *
Может сработает групповой автомат? icon_wink.gifКонечно, при условии что корпус агрегата заземлён....

как УЗО поставить на оборудование (10 -15)кВт, с трудом, но могу представить, а если больше? И какие утечки при этом? Если 30мА, то, в условиях цеха, могут быть ложные срабатывания, а, если 300 – то смысла в УЗО – ни на грамм.