Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: О работах на ВЛ выше 1000В в аварийных ситуациях.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность


aleksandr
Привет всем! Могу ли я работать на линии по распоряжению (с подъёмом на опору), в аварийных ситуациах. Работы не более одного часа, бригада два человека, согласно п.3.2.6 ПТБ??
gomed12
Аварийная ситуация, опасность выше - за нарядом. ИМХО
CTALKEP
Во первых такого пункта нет (есть 2.3.6).
Во вторых ИМХО НЕТ. Мало того д.б. назначен ответственный руководитель на линии п.2.1.5, 2.2.18, 2.3.8.