Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке
Опасно.
Этого делать нельзя.
Все мет. части входящие в здание с крыши д/б соединены: ОПЧ к РЕ-шине, а СПЧ к СУП.
Для всех выступающих элементов д/б МП стержневой или тросовой.
При наличии на крыше выступающих частей нерационально выполнять сеточный МП, возможно выполнение комбинированного при наличии на большой площади крыши нескольких выступающихся частей.
При этом возможно соединение сетки и стержневых МП между собой.
В любом случае токоотвод от МП до ЗУ не должен касаться ПЧ конструкций и оборудования и легковозгораемых частей здания.
Самым правильным будет выполнение токоотвода из защищенного проводника.
По МП и ее конструкциям текут большие (вплоть до неизвестных, что поделаешь природа - мать) токи, поэтому сама сетка не должна касаться горючих материалов.