как успранить импульсные всплески в трёх фазной сети, вызваные тех.оборудованием, на оф.оборудование.
сергей_абрамов
5.7.2005, 17:49
В идеале отдельный ввод для питания оффисной техники, а так
определить фазу от которой идут помехи(у меня шло от сварочного транса , на 220 вольт,) установить фильтры питания
раскидать по фазно не получится, что в офесе что в мастерской всё завязано на три фазы, и отделной линеей не получится, ввод один с ТП, надо найти способ отделить мастерскую, чтоб она не давала помех.
сергей_абрамов
6.7.2005, 15:27
Можно попробовать протащить отдельно кабель питания от ТП для мастерской, сечением поболее , но в 100% положительном результате
не уверен
доп.кабель не получится, а если получится то фидер будет тот же что и у офеса, нужно решение которое будет в мастерской ну или в офесе
сергей_абрамов
7.7.2005, 17:16
Как я понял основные помехи идут от сварочного трансформатора,
в моём случае когда у нас поставили, сварочный аппарат старого типа, переменка, середина 70-х, от него пошли такие помехи и всплески .... Напрашивается вывод, если стоит сварочный аппарат старой модели и потребляет большую мощность не имеет фильтров, то от него можно ждать каких угодно помех. Можно попробовать ещё для свароного транса поставить генератор. Дорого правда.
генератор и тому подобное отподает нужно решение по фильтрации находящиесе внутри здания
Viktor2004
8.7.2005, 8:35
Тогда используйте промышленные трехфазные дроссели и фильтры.
Дроссель на 20kW - это "тумбочка" 0,5х0,5х0,5 м.
Поставьте это на офисную линию.
можно по подробнее, как он правельно называется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.