Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: противопожарное покрытие кабелей в ТП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Гость_sashafil_*
приветствую форумчан!

подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

(При проверке ТП инспектор указал что кабели из сшитого полиэтилена:
1. вариант
ставится муфта у входа в подстанцию и заводятся уже с НГ изоляцией

2. вариант
кабели красятся спец. огнестойким составом.
gomed12
Цитата(Гость_sashafil_* @ 10.6.2008, 20:09) *
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

Боюсь, краску с хорошей адгезией с п/э трудно будет найти.
3. Вариант.
Обмотать нейритовой лентой или киперной лентой с последующей пропиткой, например, шеллаком.
Олега
"Информационный бюллетень" ОаО "Электрокабель" Кольчугинский завод" четвертое издание:
Вопрос: Необходимо ли (и допустимо ли) снимать полиэтиленовую оболочку при прокладке кабелей марки ПВБбШп по м/к (например в каб. подвале ТП, РТП). Вся (почти) трасса около 200 м проходит в земле (поэтому принят ПВБбШп), но концы (около 10 м) заходят в РТП и прокладываются по м/конструкциям. В таких ситуациях при прокладке кабеля марки СБ и т.п. необходимо снимать джутовое покрытие в подвале РТП. Покрытие огнезащитной мастикой весьма дорого.
Ответ: Полиэтиленовый шланг горючий материал, поэтому по аналогии с кабелем СБ, при вводе в РТП на концах кабеля надо снимать оболочку с брони.

Из личного опыта - одевали металлорукав.
Олега
Наткнулся на свой же ответ. И не понял, почему порешили, что обязательно наружный защитный покров - полиэтилен. Изоляция из с.сш.п/этилена - только на жилах, а наружный м.б. и другим.
Попутный вопрос. В ТП наружный винил необходимо обдирать? или обрабатывать.
gomed12
Всё горючее д/б удалено, или же при невозможности, мех. защита при ее отсутствии (брони), ну и, конечно, локализация пожара с ограничением поступления кислорода в место горения.
Олега
А где всё про это?
Вот например обычный кабель АВБбШв даже без прибамбасов ( нг, LS, HF, FRLS) - "для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитена, в т.ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах". Неужели при такой рекомендации по эксплуатации обдирке подлежит?
gomed12
Цитата(Олега @ 2.12.2009, 0:38) *
А где всё про это?

Под рукой только раздел2 ПУЭ, в принципе для придирки достаточно материала, а остальное в каких-нибудь в спец. РДюшках.
Алексей ЭМП
кабель ИСП обрабатываем Ограксом за два раза, адгезия так себе, но другого ничего пока не придумал
Олега
1. Если кабель со свойствами из сообщ.6. то нужно ли обрабатывать ?
2. Не дешевле взять НГ(А)-LS , чем обрабатывать ?
3. может дешевле ободрать ?
asaneck
МРСК в ТЗ указали - если кабель с изол. из СПЭ прокладывается не в земле, а в трубах, на воздухе, в каналах, лотках) - необходимо покрывать огнезащитными водостойкими материалами по РД 153-34.0-20.262-2002. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. Конкретно материал пока не нашёл.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.