Гость_Гость-Юрий_*
16.6.2008, 21:39
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, ответить на вопрос: сколько можно подключить садовых участков к существующему трансформатору?
Трансформатор ТМГ-100/10 100 KVA. Расположен в центре поселения.
На один участок выделено 16А.
Я где-то встречал такое понятие как коэффиц. одновременности.
Какой он для дачных (садовых) поселений ?
Заранее благодарен за ответ !
savelij®
16.6.2008, 21:51
В соотв. с СП31-110-2003 табл. 6.1 на тр-р 100кВА, можно нагрузить максимум 160 дачных домиков.
Гость_Гость-Юрий_*
17.6.2008, 12:16
Большое спасибо за Ваш ответ !
Не скажите как называется этот документ и в частности табл.6.1 ?
Мне придется ссылаться на этот нормативный документ в разговоре
с руководством садов. товарищества.
savelij®
17.6.2008, 12:26
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Гость_Гость-Юрий_*
17.6.2008, 14:17
Большое спасибо за помощь !!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.