Господа расскажите а вчем разница:
1) Ток номинальный и Ток расчетный
2) Активная мощность - Установленная мощность - Реактивная мощность - Полная мощность?
dimbas
1. Ток номинальный это тот ток который получится если включить все потребители подключенные к сборке. Ток расчетный это на пальцах средний ток учитывающий что все в раз неработает по нему выбирают вводной автомат
2. Активная мощность Р(Вт) - по простому полезная мощность идущая непостредственно на преобразование в другие виды энергии
Реактивная мощность Q(ВАр) необходима для работы оборудования с индуктивной нагрузкой (не полезная)
Полная мощность S(ВА) - мощность содержащая в себе и Р и Q, из нее определяется ток идущий по проводам. S=корень(P^2+Q^2)
Установленная мощность - суммарная мощность подключееных к сборке потребителей
вообще все написано в учебнике электротехники основы
yura_ts
Потому и спрашиваю что, в электротехники и в "технической коллекции Schneider Electric выпуск №11 - Проектирование электроустановок" в которой даны примеры проектов на базе их оборудования и по которой нам нужно оформлять документацию получается разночтение. Хотя писатели Выпуска №11 утверждают что основанием для их расчетов является ПУЭ и законы электротехники. В прикрепленном файле таблица расчета с графами: Ток номинальный = Установленная мощность / напряжение Х cos F и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F, а автомат защиты на каждую группу они выбирают по графе Ток номинальный, а Вводной автомат по Току расчетному когда проссумируют все Установленные мощности - почему так? Или я не так понимаю.
dimbas
чтото не увидел на картинке где вводной выбран
Олега
Цитата(yura_ts @ 19.6.2008, 11:26) *
Ток номинальный = Установленная мощность / напряжение Х cos F и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F, а автомат защиты на каждую группу они выбирают по графе Ток номинальный, а Вводной автомат по Току расчетному когда проссумируют все Установленные мощности - почему так? Или я не так понимаю.


Все верно. Для групповых автоматов Ки = 1. Учитывается вся установленная мощность. А вводной автомат - с учетом спроса.
yura_ts
Спасибо ОЛЕГА. dimbas извини вставил не ту картинку но принцип уже понял.