Цитата(yura_ts @ 19.6.2008, 11:26)

Ток номинальный = Установленная мощность / напряжение Х cos F и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F, а автомат защиты на каждую группу они выбирают по графе Ток номинальный, а Вводной автомат по Току расчетному когда проссумируют все Установленные мощности - почему так? Или я не так понимаю.
Все верно. Для групповых автоматов Ки = 1. Учитывается вся установленная мощность. А вводной автомат - с учетом спроса.