ВАСИЛИЙ М
23.6.2008, 6:52
Добрый день.
Вопрос такой. Выполнен контур заземления: штыри и полоса. Вход в здание выполнен стыковкой нескольких отрезков полосы, стыки сварные. Тут мне заявляют, что более двух стыков не положено. Просмотрел нормы и ПУЭ не где такого не нашел. Подскажите, может, кто-то знает документ, нормируемый данный вопрос. И требования к сварным швам.
Устройство сетей заземления. Пособие к ВСН 205-84 PM4-249-91.
А так же типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений серия 3.407-150.
Ограничений по сварным соединениям нет.
ВАСИЛИЙ М
23.6.2008, 9:50
И еще один вопрос. Есть контур заземления от него как и говорилось проложена полоса в щитовую. Меня пытаются убедить, что необходимо двумя вводами заземление заводить, то есть что от контура я должен гнать две полосы в щитовую. Так это или нет. Ссылки они не дают.
andrey357
16.7.2008, 14:14
Цитата
Вопрос такой. Выполнен контур заземления: штыри и полоса. Вход в здание выполнен стыковкой нескольких отрезков полосы, стыки сварные. Тут мне заявляют, что более двух стыков не положено
Если стыки сделаны соглсано ГОСТ то никаких пробле нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.