Гости






[quote=Izdatel][quote=Anonymous][quote=Diviner]Какие последние издания ПУЭ и ПТБ?[/quote][list]

В конце апреля МПОТ(ПБ) 2-е издание
В мае выйдет справочник ПУЭ-7: Разделы 1, 2, 4, 6, 7 (исправленный и дополненный)[/quote]

да, чуть не забыл, все книги "Сибирского университетского издательства", во всех магазинах ТОП-Книги

Вопросы специалистам:

Глава 1.8
Раздел 1.8.13
Табл. 1.8.3: во второй колонке дважды указаны одинаковые типы генератора для разных испытательных напряжений (в 3-й колонке); в повторной информации должно быть другое номинальное напряжение генераторов

Глава 2.4
Раздел «Провода. Линейная арматура»
Табл. 2.4.2 - в третьей колонке одинаковое сечение провода (25 мм2) для двух разных групп материалов провода (вторая колонка); почему «материалы» во второй колонке не в одной ячейке? Или сечение должно быть разное?

Глава 2.5
а) Раздел «Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами»
табл. 2.5.4 - стоит «0» вместо числа (30, 35 или 40?)

б) Приложение 1. «Расстояние между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски»

Табл. П1 — «выпадение» значений в двух последних колонках (значения сверху вниз уменьшаются):
UВЛ = 35 кВ, h = 4,5 м, стрела провеса 30 м: L = 3,85 (сверху и снизу «3,80»)
UВЛ = 110 кВ, h = 5,5 м, стрела провеса 20 м: L = 3,30 (сверху «3,25», снизу «3,20»)
стрела провеса 20 м: L = 4,10 (сверху и снизу «4,00»)

Табл. П4 — недостоверность значений:
UВЛ = 110 кВ, h = 3,0 м, стрела провеса 8 м: L = 2,0 — везде после зпт две цифры

Табл. П7 — недостоверность значений:
UВЛ = 110 кВ, h = 4,0 м, стрела провеса 20 м: L = 5,0 — везде после зпт две цифры


Глава 4.2
Раздел «Открытые распределительные устройства»
Табл. 4.2.5 — стоит «100» вместо верного числа (1000?)

reclama@sup99.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2025, 13:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены