там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает
haramamburu
21.2.2011, 23:07
Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.
Гость_Дмитрий_*
21.2.2011, 23:42
Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 23:07)

Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.
Если бы я знал, как это делается...
savelij®
21.2.2011, 23:49
Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...
Гость_Дмитрий_*
22.2.2011, 11:45
Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 23:00)

там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает
Значит 32 убирается и вместо него ставятся транзитные клеммы.
Цитата(savelij® @ 21.2.2011, 23:49)

Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...
А если из интернета?
savelij®
22.2.2011, 11:59
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.2.2011, 11:45)

А если из интернета?
Радикал-фото поможет уменьшить картинку перед вложением на форум
Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти все прояснилось.
По поводу 3-х фазного УЗО есть один вопрос:
Например , в УЗО с такой маркировкой - 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод.
25 А идет на каждый канал или это общий ампераж?
Спасибо.
на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ставить 300мА
Гость_Дмитрий_*
22.2.2011, 15:35
У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо ставить не 25, а 40 Ампер, чтобы не расплавилось и с него не начался пожар.
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
Гость_Дмитрий_*
22.2.2011, 15:45
Цитата(11442 @ 22.2.2011, 15:38)

одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
Совершенно верно.
Цитата
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
16+16= 32
У вас все УЗО защищены автоматом С40 возле счётчика, поэтому на длительной нагрузки ваши УЗО должны выдерживать не менее 40 Ампер.
[quote name='11442' date='22.2.2011, 15:38' post='171766'
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
[/quote]
загнули, у вас плита и духовка будут есть гораздо меньше, даже в сумме
Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающие фазы, спрятанные в кабельканале, идущем от щитка в квартиру.
Опираясь на все вышесказанное и не отбрасывая принцип экономии перерисовал щиток.
Окажите еще одну любезность, прокомментируйте...
Может иметь место такой вариант или исе-таки свет под УЗО сажать не стоит?
Но вот кол-во фаз, ампераж и милиампераж в УЗО всетаки ставить не рискнул. Посоветуйте.
Спасибо.
haramamburu
23.2.2011, 20:01
Чет количество УЗО вы уменьшили ...
По теперишней схеме - если смотреть именно так как есть:
Вводные узо (3 шт) на 30мА тип А, остальные узо (плита и прочее) убрать за ненадобностью, кроме санузла (на 10мА)
Но такая схема имеет то неудобство что при утечке чего либо вырубается целая фаза, поэтому теплые полы я бы вывел на отдельное (хотя бы одно) узо, свет - хотите с узо, хотите без
ЗЫ почему отказались от схемы Гостя? - Бъет по карману?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Забыл добавить - 3х фазные потребители в связке с 3-мя однофазными узо работать не будут - узо будет выбивать!
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА.
желательно на все розетки поставить однофазные узо с током утечки 30 мА с номиналом на уровень выше автомата
на ванну и то, что на кухне связано с водой, узо надо ставить 10 мА
и я надеюсь, что вы в своей схеме фазы нагрузили примерно поровну
Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я, кончно, не потяну...
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо
Т.е. вот так:
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА
ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
забудьте вообще про те однофазные узо, что на вводе - они лишние
выше номинала автомата у счетчика. ваш рубильник не защитит узо
haramamburu
23.2.2011, 22:25
Цитата(11442 @ 23.2.2011, 21:37)

Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо
Плиту и духовку в целях экономии я б загнал пол одно общее узо 63А
Цитата
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА
Опять таки в целях экономии можно не ставить, т.к. защищает только кусок кабеля ввода
А всё оставщееся уже защищено узо
Цитата
ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника
По схеме - питание санузла лучше сделать с одной фазы - так спокойней
А вот в комнатах свет и розетки - лучше с разных, т.к. при отключении фазы (свет) - можно в розетку Торшер воткнуть
Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 20:42)

ваш рубильник не защитит узо
От чего не защитит?
Цитата(Roman D @ 23.2.2011, 23:33)

От чего не защитит?
от токов перегрузки
Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 21:40)

от токов перегрузки
а УЗО больше нарисованного на нём номинала номинала не держит?
Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 0:19)

а УЗО больше нарисованного на нём номинала номинала не держит?
держать-то держит, но вот контактам узо, рассчитанным на ток номинала, превышение оного далеко не полезно. кто его знает, какое это будет превышение?
да и при токах кз рубильник не спасет, так что отплясываем именно от номинала автомата
Понятно, номинал автомата не должен превышать рабочий ток узо.
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 0:12
Вторая схема ближе к правде.
1) Только почему цепям освещения дано 1-фазное УЗО? Все цепи освещения соединяйте напрямую после селективного УЗО. Однофазные УЗО только розеткам.
2) Раз плиту и духовку перевели на 3 фазы, значит и ампераж сократился в 3 раза, а значит и автоматы им нужны 3хВ13 или 3хВ16.
а рубильник ток не ограничивает, потому я на автомат и киваю
смысл В ставить? там вполне С справится, тем более что и найти его проще, и стоит дешевле
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 0:38

Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 0:13)

а рубильник ток не ограничивает, потому я на автомат и киваю
Зачем 2 автомата дублировать??? В техусловиях итак ясно написано "рубильник". В продаже 40-амперных нету чтоли?
Цитата
смысл В ставить? там вполне С справится, тем более что и найти его проще, и стоит дешевле

а токи короткого замыкания уже известны для всех цепей, что такие смелые советы даются?
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 0:59
В чём собственно проблема?
Вот УЗО на 100 ампер:

Вот УЗО на 63 ампера:


Вот УЗО на 40 ампер:



Не понимаю ваших переживаний
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 0:59)

В чём собственно проблема?
.........
Не понимаю ваших переживаний
Научитесь или нет в конце концов уменьшать картинки?! И зачем эта галерея картинок? Словами уже никак не выразить свою мысль?!
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 1:38)

Зачем 2 автомата дублировать??? В техусловиях итак ясно написано "рубильник". В продаже 40-амперных нету чтоли?
а токи короткого замыкания уже известны для всех цепей, что такие смелые советы даются?
никто их не дублирует, я просто говорю о том, что при выборе узо надо отплясывать от номинала автомата. а не рубильника
в данный момент токи кз нас не особо волнуют, разница для квартиры там незначительна.
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 11:15
Цитата(savelij® @ 24.2.2011, 1:17)

Научитесь или нет в конце концов уменьшать картинки?! И зачем эта галерея картинок? Словами уже никак не выразить свою мысль?!
Если 2-3 секунды подождать, то они сами уменьшаются. Это раз. А во-вторых, тут итак были сомнения, как использовать 25А УЗО, вот я и доказал, что есть УЗО на продолжительный ток 40 ампер и даже на 100 ампер.
Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 8:34)

никто их не дублирует, я просто говорю о том, что при выборе узо надо отплясывать от номинала автомата. а не рубильника
Код
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника
Цитата
в данный момент токи кз нас не особо волнуют, разница для квартиры там незначительна.
В16 отключится при 80 амперах, а С16 при 160. А если там 1,5 квадрата, то 160 ампер могут навредить; да и если ток КЗ окажется меньше 160 ампер, то проводка после первого коротыша придёт в негодность. У меня один раз В16 сумел одним коротышом расплавить 1,8 совкового люминя, пришлось поверх отремонтированой стены вести новый кабель.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 10:15)

В16 отключится при 80 амперах, а С16 при 160.
А если скажу, что В16 отключится при 48 амперах, а С16 - при 80, это будет правдой?

Цитата
один раз В16 сумел одним коротышом расплавить 1,8 совкового люминя
Интересно, когда меняли 6А пробку на 16А автомат, петлю фаза-ноль мерили?
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 14:00
Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 12:43)

А если скажу, что В16 отключится при 48 амперах, а С16 - при 80, это будет правдой?

Через какое время? И будет ли это время критичным для кабеля?

Цитата
Интересно, когда меняли 6А пробку на 16А автомат, петлю фаза-ноль мерили?
Ну так меняла фирма, менявшая проводку в доме. Они, кстати, в квартиры так и оставили белые алюминиевые провода; причём перед демонтажом пробок не обращали внимания где была фаза, а где ноль; в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.
case69rus
24.2.2011, 14:57
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 14:00)

...... в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.
...что есть нарушение....
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 11:15)

А если там 1,5 квадрата, то ..
а нам ну никак не положено вести на розеточные группы 1.5, только 2.5, вне зависимости от нагрузки( в сторону уменьшения от предела)
ток кз, превышающий 10 Iном, заставляет срабатывать мгновенно, что не должно при правильном монтаже отразиться на проводке
вы по какой документации считаете максимально допустимые краткосрочные токи?
haramamburu
24.2.2011, 18:06
1.5кв меди можно вести на розеточные группы, причем это минимальное сечение для стац монтажа
Гость_Дмитрий_*
24.2.2011, 20:58
Можно 1,5 для розеток использовать, только для заземления минимум 2,5.
haramamburu
24.2.2011, 21:02
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 20:58)

Можно 1,5 для розеток использовать, только для заземления минимум 2,5.
Нет, только 35кв,
спокойствие и только спокойствие
Цитата(haramamburu @ 24.2.2011, 19:06)

1.5кв меди можно вести на розеточные группы, причем это минимальное сечение для стац монтажа
хочу полюбопытствовать, что за документик позволяет?
haramamburu
25.2.2011, 1:28
сей док называется ПУЭ, или мне на каждый ваш косяк пункты приводить ?
Короче ХАО!!!!!!!!!!!!!!!!
больше повторять не буду
дмитрий ^^^
25.2.2011, 1:43
что за глупость? почему нельзя на розетку 1,5 медь вести? поставь соответствующий автомат и всё. вообще-то в кабеле 3*1,5 есть заземляющая жила жёлто-зелёная.
2,5-розетки,1,5-свет.Это международный стандарт.Кому не нравятся стандарты,могут спокойно менять профессию.
Цитата(wolf @ 25.2.2011, 2:35)

2,5-розетки,1,5-свет.Это международный стандарт.Кому не нравятся стандарты,могут спокойно менять профессию.

Если Вас не затруднит, то приведите сей нормативный документ. Что бы нам тёмным не опозориться перед международным сообществом...
вообще, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, допустимый длительный ток для одного трехжильного кабеля, проложенного в трубе, равняется 15А. или вы по другим параметрам высчитываете?
savelij®
25.2.2011, 10:41
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27)

... для одного трехжильного кабеля...
Вообще-то, нулевой защитный проводник не учитывается...

(см. пункты выше таблицы)
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27)

вообще, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, допустимый длительный ток для одного трехжильного кабеля, проложенного в трубе, равняется 15А. или вы по другим параметрам высчитываете?
вообще то, таблица 1.3.4 ПУЭ для ПРОВОДОВ и ШНУРОВ
интересно, а под кабель вы по какой таблице подбираете?))
ладно, с остальным сглотнул, но все же в голову вбито, что розеточные группы - 2.5 мм2, потому сам так делаю, и другим советую. именно для того, чтобы не оказалось случайно проблем с теми же токами кз или перегрузкой. ведь сегодня там воткнут только зарядник мобильного, а завтра - чайник и обогреватель. и тут просто автомат заменил на повыше номиналом, кабель уже проложен с запасом, достаточным для такой нагрузки - как пример
вообще то (по меди) по таб. 2.1.1 - 2,5 квадрата только для незащищенных изолированных проводов в наружных э/у, остальные меньше
savelij®
25.2.2011, 11:16
Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:58)

....но все же в голову вбито, что розеточные группы - 2.5 мм2, потому сам так делаю, и другим советую. именно для того, чтобы не оказалось случайно проблем с теми же токами кз или перегрузкой. ведь сегодня там воткнут только зарядник мобильного, а завтра - чайник и обогреватель. и тут просто автомат заменил на повыше номиналом, кабель уже проложен с запасом, достаточным для такой нагрузки - как пример
И правильно делаете, если розеточная линия под АВ 16А... Если установить на линии 3*1,5 автомат 10-13А, то тоже можно жить долго и счастливо...
так я и начал с того, что 2.5 мм2 на розеточные группы топикстартера)) у него там АВ16 прописано
savelij®
25.2.2011, 12:19
Если уж быть совсем точным, то для линии 1,5мм2 длительный ток 19А и можно установить АВ 16А, не нарушая ни одного пункта нормативов...

Но для себя любимого, этого делать не стоит.