Олега
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 19:22) *
.. глубоко убежден, что ПЕН может превратиться в Н и ПЕ в любой точке только в том случае, если в этой точке есть повторное заземление. если же такого нет, то жила, вне зависимости, к чему подключена - к нулевому рабочему или защитному контакту, остается ПЕНом

В системе TN-C PEN-проводник ( удовлетворяющий требованиям ) может "превращаться" и без повторного заземления (в каждой точке ответвления повторно заземлять?). Зануление - не просто присоединение к нулю, это одновременно и заземление через ЗУ источника. Жила подключенная к защитному контакту эл.приемника имеет одно функциональное назначение - защиту от поражения эл.током. Имеет соответствующую расцветку, условное обозначение (рис1.7.1), соответствует требованиям к РЕ-проводникам..
Гп
Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 19:22) *
глубоко убежден, что ПЕН может превратиться в Н и ПЕ в любой точке только в том случае, если в этой точке есть повторное заземление. если же такого нет, то жила, вне зависимости, к чему подключена - к нулевому рабочему или защитному контакту, остается ПЕНом

У Вас глубокое заблуждение. При чем тут наличие или отсутствие повторки?
ink_elec
Цитата(Олега @ 11.5.2011, 1:18) *
Жила подключенная к защитному контакту эл.приемника имеет одно функциональное назначение - защиту от поражения эл.током.
И повышает противопожарную безопасность.
belok5
при том, что проводник зануления только в НОРМАЛЬНОМ состоянии не под напряжением, а при обрыве нуля корпус оказывается под напряжением. и повторки делают на каждом ответвлении, на каждом вводе.
представим такую ситуацию - есть очень длинная линия, в конце которой потребитель. вот раньше не надо ему было иметь ноль рабочий, имел только зануление. потом потребитель поменялся, необходим ему ноль стал, а линию перекладывать лень/дорого/некогда. и что, мы просто на вводе данный проводник разделили и переобозвали как нам хочется?
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 12:51) *
представим такую ситуацию - есть очень длинная линия, в конце которой потребитель. вот раньше не надо ему было иметь ноль рабочий, имел только зануление.
потом потребитель поменялся, необходим ему ноль стал, а линию перекладывать лень/дорого/некогда. и что, мы просто на вводе данный проводник разделили и переобозвали как нам хочется?
А что за потребители? И как же должно быть по вашему?
belok5
что за потребители, значения не имеет. есть просто от них указанные требования к сети.
моя позиция такова, что мы делаем на вводе повторное заземление и с этой точки отдельно ведем рабочий и защитный проводники
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 14:16) *
что за потребители, значения не имеет. есть просто от них указанные требования к сети.
Если не имеет, то очень интересно как вы подключите без прокладки линии?
belok5
хм.. а вы с четырехпроводной не встречались системой?
прочитайте внимательно, линия была, просто потребитель сменился
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 15:28) *
хм.. а вы с четырехпроводной не встречались системой?
Так в большинстве этажных щитов присутствует. А там повторное заземление ПЕН видели?

Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 15:28) *
прочитайте внимательно, линия была, просто потребитель сменился
читаю внимательно, посему и уточняю.
belok5
а крепление к корпусу щитка видели?
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 16:19) *
а крепление к корпусу щитка видели?
Видел, а вы считаете это повторное заземление PEN?
belok5
а что там с повторным заземлением не так? по сечению проходим и все пучком
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 16:31) *
а что там с повторным заземлением не так?
Какое отношение кирпич имеет к заземлению?
Может все таки это щит зануляют на ПЕН, а не ПЕН повторно заземляют на щит?
belok5
а мы что, металлоконструкции зданий уже не используем в качестве заземлителей?
ink_elec
Цитата(belok5 @ 11.5.2011, 16:43) *
а мы что, металлоконструкции зданий уже не используем в качестве заземлителей?
А щит имеет металлосвязь с этими конструкциями в кирпичном доме?
с2н5он
меня терзают смутные сомнения, что начались ответы и впоросы, не относящиеся непосредственно к теме
Гп
Цитата(с2н5он @ 11.5.2011, 14:36) *
меня терзают смутные сомнения, что начались ответы и впоросы, не относящиеся непосредственно к теме

Таких тем, где обсуждается несколько вопросов на форуме тьма. Если есть что сказать - присоединяйтесь, ежели нет - наблюдайте за соблюдением приличий общающихся. У одного собеседника (belok5) несколько не уверенные позиции по PEN. Идет ровная беседа. Зачем плодить новую тему. По моему все нормуль.
haramamburu
Цитата(с2н5он @ 11.5.2011, 14:36) *
меня терзают смутные сомнения, что начались ответы и впоросы, не относящиеся непосредственно к теме

Ну по сути... суть давно утрачена, и, уже достойна курилки
belok5
Цитата(Гп @ 11.5.2011, 16:22) *
Таких тем, где обсуждается несколько вопросов на форуме тьма. Если есть что сказать - присоединяйтесь, ежели нет - наблюдайте за соблюдением приличий общающихся. У одного собеседника (belok5) несколько не уверенные позиции по PEN. Идет ровная беседа. Зачем плодить новую тему. По моему все нормуль.

нет тут неуверенности. у меня своя позиция, у вас своя. аргументы кончились, потому и неохота больше писать
Цитата
меня терзают смутные сомнения, что начались ответы и вопросы, не относящиеся непосредственно к теме