Rezo
Цитата
Ага, при этом счетчик на 40А, и на кой он тогда нужен?
Ну мы же знаем, что на вводе вообще может (допустимо) быть установлен ПВ.
Цитата
Убрать соленоид? От чего тогда автомат защищать будет? КЛ от перегрева?
Без соленоида от перегрева такой автомат защитит, а почему нет?
Цитата
При козе пожар?
Почему? Ведь при КЗ на любой из отходящих линий (после счётчика), сработает свой автомат!
А если имеется ввиду до счётчика, то при КЗ на ВЛ до счётчика, уже совершенно любой АВ "до лампочки" - что он есть, что его нет....
-------
PS: Пока писал, коллега опередил. Пусть остаётся, если уже написано.....
alexpetrov57
Возможный вариант селективности домашнего щитка на входе S801C D40 или аналогичный другого производителя
групповые С16 на свет можно С6, а можно и В6, но это дороже. Селективность энергетическая т.е. более надежная чем токовая
до тока КЗ где-то 1 кА, а в квартирах обычно 0.3-0.5.Есть другие более дорогие варианты, но дешевле этого только АЕшка или рубильник на входе.
Лучше конечно АЕ всётаки защита по перегрузки на квартиру.
S801C D40 должен стоить где-то 2000руб (бывают варианты ведь в России лучшие цены у сторожа а не дилера.)