Соединение защитных проводников может оказать положительный эффект не только на уравнивание потенциалов, но и на четкость срабатывания автоматического отключения при к.з. на корпус.
64 кВт/0,657 = 97,412 чисто активная нагрузка... а усе остальное?
поменяйте автомат и не парьтесь, = 1,25 х 100 = 125 это минимум
Понимаю шо достаточно грубо, зато понятно в чем промблема, а есчо можно помотреть
оконцевание кабеля, сечение и конечно контакты. С АВВшками при правильном подборе таких проблем не встречал.