Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение фазного напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


ez81
смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтрали обмотки ВН но никакой функции на практике не оказывает,.
maxonicus
У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще читал в журнале "новости электротехники" нейтраль у ТН заземляется как раз для трансформации напряжения каждой фазы на землю и тем самым для контроля изоляции на землю этих фаз
ez81
У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции.
maxonicus
Там еще киловольтметр на ячейки есть который также покажет перекос напряжений при "земле" как раз при помощи трансформации фазного напряжения
Roman D
Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставили НОМы или ЗНОМЫ в количестве двух штук и счетчики СА3. Там заземлять нечего было.
ez81
Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная эксплуатация. По поводу заземления нейтрали вот пример почему не заземляют нейтраль по обмотке ВН Трансформаторы рассчитанные на напряжение от 3-х до 35-ти киловольт, как правило, имеют изолированную нейтраль. Процессы феррорезонансов в таких случаях развиваются исключительно в нулевом канале. Одновременно происходит и резонирование всей сети. Напряжения между фазами остаются неизменными, происходит искажение только фазных напряжений. Повреждения, получаемые от феррорезонансов, характерны для заземляемых трансформаторов, осуществляющих контроль изоляции относительно земли. Решить проблему можно с помощью антирезонансных трансформаторов напряжения, которые появились сравнительно недавно.
Источник: http://electric-220.ru/news/antirezonansny.../2012-12-24-254.
maxonicus
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?
Roman D
Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) *
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?

Да заземляется и она, иначе при пробое "В-Н" такой вольт в релейку выскочит, что мама, не горюй.
ez81
Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) *
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?

моё сообщение №49 последний абзац- ответ на вопрос.
maxonicus
Извиняюсь не внимательно прочитал
Гость
Емкостная наводка дает фазное напряжение. Присоедините к фазам НН заземленную звезду из емкостей, поймете, откуда тестер кажет фазное
Сторож
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 16:27) *
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен



Напряжение между фазами делим на 1,73 при симметричной нагрузке, а лучше вообще без нагрузки, но тогда холостой ход получится)))
haramamburu
во нафлудили то.... даже отвечать не хочу... РомануД
maxonicus
Если есть что сказать то лучше сделать это ведь как говорится в споре рождается истина.
haramamburu
а что сказать.... у вас там все банально... или в схеме есть что то типа ёмкостей..... либо наводка.... первичка, вторичка.... длина проводников...
maxonicus
Ну я так примерно и предполагаю. Кабелей отходящих там много и многожильных все переплетены по эстакадам по корпусу вот и получается что то вроде емкости КЛ на землю.
maxonicus
И надо будет воспользоваться советом ez81 и замерить напряжение на выводе транса при отсоединенных отходящих кабелей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.